xiaobo2009
態度決定一切,細節決定完美
級別: 略有小成
|
我們廠集體宿舍現在要全部裝空調.兩相1.5匹的要40臺.加上照明.大概要多的電纜線.那位大俠能告訴我怎么算的~~!在這里先謝謝~! |
---|---|
|
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
|
樓主是不是問總空開接多大的電纜? 1匹=0.735Kw,再考慮40臺空調的投入使用率,加上照明,大致算一下就行了。 |
---|---|
|
xiaobo2009
態度決定一切,細節決定完美
級別: 略有小成
|
總電纜要用多大的? |
---|---|
|
383646403
級別: *
|
總電纜50米內60平方的,200米內用100平方應該夠了 |
---|---|
|
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
|
計算一下!按40臺空調機1KW/臺、200支照明燈36W/支,總功率是48KW?偩是三相五線制。70平方進線,每相負荷16KW,16平方。單臺空調進線2.5平方。每臺照明燈進線1.5平方,每20支照明燈用4平方,分支用1.5平方.需考慮其敷設環境等因素,如穿管或線槽,要加大一個級別! |
---|---|
|
yangyajiang
看得多回得少。見諒了!
級別: 家園常客
|
兩相????樓主是不是搞錯了, 我只聽過三相與單相電源!! |
---|---|
|
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
|
每臺裝一間,一間1.5KW,40臺除3等于13,13*1.5=19.5KW,每相負載20KW,3相均衡的話16mm2足夠,不過建議使用國標25平方3相五線電纜。不放心線纜質量35平方有點浪費。。。I=20000W/(380*1.732)*0.85=25A.均衡每相電流只有25A,選用3相10平方線正好適用。考慮到實際情況16平方標準線就夠了,注意配線平衡就可以了,即每相最多帶14臺空調(房間)。 [ 此帖被sunpeter在2009-11-03 16:54重新編輯 ] |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
有些人總愛把零線火線之間220V的電說成是兩相,其實他們對這個“相”一點都不懂,什么叫“相”?就是指火線,空調是不會用兩相電的,電焊機到有用兩相的。 |
---|---|
|
wang780826
級別: *
|