小電工
搞印刷設備的朋友多聯系
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 634 點
下載積分: 5946 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2009-09-19
最后登錄: 2024-10-17
查看小電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-05 22:30
今天修了臺機器,臺達VFD-S變頻器被人調亂了參數我根據機器要求重新恢復了一下但頻率為0時電機還在轉。點動按下我設的是4HZ,頻率顯示也是4HZ但速度還在升。怪了。我想是變頻器壞了,還是我參數設的不對,接線控制是這樣的GEN--MO閉運轉,GEN--M0--M1閉正點,GEN--MI--M3閉是反點。那么多功能端子這個參數如何選擇?
小電工
搞印刷設備的朋友多聯系
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 634 點
下載積分: 5946 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2009-09-19
最后登錄: 2024-10-17
查看小電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-06 23:48
引用
引用第2樓haoweng于2009-11-06 07:01發表的  :
送上VFD-S變頻器手冊!呵呵!

謝謝你們的幫助。