小電工
搞印刷設備的朋友多聯系
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 634 點
下載積分: 5946 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2009-09-19
最后登錄: 2024-10-17
查看小電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-05 22:30
今天修了臺機器,臺達VFD-S變頻器被人調亂了參數我根據機器要求重新恢復了一下但頻率為0時電機還在轉。點動按下我設的是4HZ,頻率顯示也是4HZ但速度還在升。怪了。我想是變頻器壞了,還是我參數設的不對,接線控制是這樣的GEN--MO閉運轉,GEN--M0--M1閉正點,GEN--MI--M3閉是反點。那么多功能端子這個參數如何選擇?
yaoxudong
我的QQ:354768692,電話是:13961670034
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 455 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-04
最后登錄: 2024-07-09
查看yaoxudong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-06 00:05
先確認,MO,M1運轉配線與M3,M4復位或為速度的參數。如果速度控制是端子信號,那速度應該為M3為速度,M3不通就為面板速度。注意參數。有事可聯系QQ:354768692進行切磋
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(小電工) 熱心助人,加分表揚
    haoweng
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 477 個
    工控威望: 2133 點
    下載積分: 1613 分
    在線時間: 444(小時)
    注冊時間: 2008-09-14
    最后登錄: 2024-10-12
    查看haoweng的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-11-06 07:01
    送上VFD-S變頻器手冊!呵呵!
    附件: VFD_S.rar (1002 K) 下載次數:19
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
    小電工
    搞印刷設備的朋友多聯系
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 119 個
    工控威望: 634 點
    下載積分: 5946 分
    在線時間: 394(小時)
    注冊時間: 2009-09-19
    最后登錄: 2024-10-17
    查看小電工的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-11-06 23:48
    引用
    引用第2樓haoweng于2009-11-06 07:01發表的  :
    送上VFD-S變頻器手冊!呵呵!

    謝謝你們的幫助。