樓主  發表于: 2009-11-08 14:26
求助

我的一臺FX1S-20MT插上數據線和電腦通訊時,讀取程序時提示通訊錯誤,是怎么回事?請高手指點!謝謝!
wsandlqj
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 369 個
工控威望: 3130 點
下載積分: 23068 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2007-07-11
最后登錄: 2023-09-16
查看wsandlqj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-08 22:05
改一下通信協議呀。通常改一下通信COM口就可以了
rrx888
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 99 點
下載積分: 2258 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-10-27
最后登錄: 2023-05-24
查看rrx888的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-11-09 11:13
COM口重設一下就好了。
hengfen
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hengfen的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-11-09 11:25
不是你的程序吧。有密碼
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16701 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-10
查看ymmfa的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-11-09 11:49
通訊錯誤就是沒通訊上,和密碼無關

1,檢查PLC是否通電
2,檢查電纜型號是否正確,有沒牢固連接
3,如果是USB轉232的,還要檢查有沒正確安裝驅動程序
4,在PLC軟件上,多試幾個COM口,逐一選擇然后通訊測試