樓主  發表于: 2009-11-10 14:16
2臺活塞式空壓機要用聯動開關控制,怎么接?
要求:啟動時,間隔5秒-10秒時間
請高人指點...謝謝!
ccj123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 222 點
下載積分: 905 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2008-11-30
最后登錄: 2017-10-03
查看ccj123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-10 17:57
加一只時間繼電器在第二只空壓機的線圈前面不就行了嗎
quan2009
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看quan2009的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-11-10 18:22
這個我想到了的
   加個延時...
這臺電機不一樣 一個11KW  一個7.5KW
   用電磁集電器行嗎?
馮10242757
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看馮10242757的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-11-10 18:59
60A接觸器接11千瓦電機,40A接觸器接7.5千瓦電機,在40A接觸器線圈前接一只通電延時型時間繼電器就OK
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-11-11 09:33
就按3樓的辦吧,不過接觸器可以用小一點.40安和30安足夠了
quan2009
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看quan2009的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-11-11 21:54
謝謝..各位大俠...
新人
維成
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 191 點
下載積分: 622 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2008-04-13
最后登錄: 2012-10-19
查看新人的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-11-11 22:42
接觸器60A 40A太大了小點沒問題。
取百家之長補己之短!
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 638 點
下載積分: 1175 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2017-10-25
查看zhidaoshenmo的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-11-11 23:07
接觸器大點沒有問題,反而更好,因為活塞式空壓機啟動比較頻繁,
本人在廈門..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
廈門鑫趣科技有限公司,主要從事回收、銷售、維修和租賃進口儀器儀表及其附件。