樓主  發表于: 2009-11-11 18:21
在絕對定位中,用了“點動”使設備發生了位移,不重新“回原點”會影響控制精度嗎?
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-09-20
查看工控玩家的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-14 15:47
論壇里高手如云,怎沒人回答呢?
tangyq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 408 點
下載積分: 1797 分
在線時間: 374(小時)
注冊時間: 2007-03-25
最后登錄: 2022-04-06
查看tangyq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-11-14 20:05
首先得看你伺服電機編碼器
xin418513387
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 234 個
工控威望: 317 點
下載積分: 965 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間: 2007-06-14
最后登錄: 2023-07-10
查看xin418513387的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-11-15 17:36
不會   因為你使絕對位置定位  無論你怎么動  它都只有一個原點   所以不用擔心因原點變掉而精度不準      QQ864770801
jr11
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 232 個
工控威望: 408 點
下載積分: 715 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2007-06-19
最后登錄: 2024-09-18
查看jr11的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-11-15 19:10
同意
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 384 個
工控威望: 5350 點
下載積分: 61683 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2008-12-29
最后登錄: 2021-03-08
查看xyd_hsn10的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-11-15 20:03
精度達到的沒問提.
張家港市
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 534 點
下載積分: 2364 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-03-14
最后登錄: 2024-06-25
查看張家港市的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-11-16 11:45
那我也問一下,假如一直不到原點,會不會有累計誤差呀
xin418513387
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 234 個
工控威望: 317 點
下載積分: 965 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間: 2007-06-14
最后登錄: 2023-07-10
查看xin418513387的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-11-17 11:36
引用
引用第6樓張家港市于2009-11-16 11:45發表的  :
那我也問一下,假如一直不到原點,會不會有累計誤差呀

原點都找不到了    伺服就該換了     只要伺服沒問題   原點就不會有誤差
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 578 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2007-11-18
最后登錄: 2019-11-02
查看nbwrk的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-11-17 12:21
一般情況是不會變的  但做為一個電氣設計人員你應該考慮各種情況   原點回歸還是做一個吧  這樣能確保機器運行穩定  如果做成ABS的也需要原點回歸啊 更何況是這種一般的定位方式