jiawei569
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 151 點
下載積分: 463 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2009-11-10
最后登錄: 2022-12-14
查看jiawei569的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-20 18:39
     有三條送筐的生產線把筐送到總流水線,再總流水線上把筐送走。1,2,3線中任一條啟動,總線a啟動,1,2,3線中全部停止時,總線a 延時3分鐘停止,請問怎么設計梯形圖。
zlyok
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 149 點
下載積分: 772 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-01-18
最后登錄: 2022-02-12
查看zlyok的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-24 13:04
順序。。。。。。。。。。
xxjyty
河南宏建電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 248 點
下載積分: 762 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-15
最后登錄: 2024-09-17
查看xxjyty的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-24 14:06
三條線的狀態繼電器常開點并聯后與T的常閉點串聯后輸出到總線。
三條線的狀態繼電器常閉點并聯后輸出到T
新鄉宏建自動化。專業從事自動化設計配套。在環保,機械,包裝,鑄造等各行業有一定的開發經驗。工作之余從事PLC,觸摸屏解密工作。
QQ:812577230
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1237 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-04-24 16:20
這個還要別人幫你編,我看你做管理得了,別做工程師了。
jiangzhichun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jiangzhichun的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-04-24 16:29
,設A,B,C,三條流水線都停止時,M0為1;
                若M0為0時,總流水線運行;
       否則,在M0的上升沿啟動延時,3S后停止總流水線;
會這個就可以做工程師了嗎