按照樓主給的電路圖分析,1SP為開關信號,KT1是時間繼電器,控制電磁閥sv1,又說1SP是瞬間接通一下,根據你給的電路,如果1SP是瞬間的開關信號的話,電路怎么會工作,條件都不成立。(是不是電路圖錯了。
2.如果1sp是長時間接通,KT1,SV1得電工作,時間到后KT1的常閉變為砳_,這是KT1,SV1斷電,工作完成,但如果這時1SP 沒有斷開的話,電磁閥又會得電接通,時間到了斷開如此循環。
3,如果當KTI時間到,1SP信號也斷開的話,條件成了,應該會工作正常的。你說的有那種顫振現象是因為你的24V和220V時間繼電器反映時間有差別造成的,解決辦法很簡單。有幾種辦法解決你的問題。1 把電磁閥換成220V的。2.該一下你的電路。3。不更改你的電壓和電路,改變時間繼電器的反映時間。