24樓  發表于: 2009-11-26 17:55
引用
引用第22樓zhidaoshenmo于2009-11-26 17:48發表的  :
你用的是什么時間繼電器

無錫明達 超級時間繼電器
ST3PC-C DC24V
haha123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haha123的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2009-11-26 17:58
引用
引用第23樓zhidaoshenmo于2009-11-26 17:49發表的  :
不成立的控制電路

為什么呢?給出解釋先!
我們更要關注的是原因,而不是你下的結論!
硬功夫
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 334 點
下載積分: 533 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2007-06-11
最后登錄: 2024-10-02
查看硬功夫的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2009-11-26 20:34
用時間繼電器做自保持的嗎.還用自已的線圈來斷開.好象比較少見.都整一塊去鳥.
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2009-11-27 07:50
引用
引用第26樓硬功夫于2009-11-26 20:34發表的  :
用時間繼電器做自保持的嗎.還用自已的線圈來斷開.好象比較少見.都整一塊去鳥.

少見并不代表沒有哦,我頂一下樓主!具體問題具體解決!
dxd042
dwy0206
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 120 點
下載積分: 575 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2009-11-25
最后登錄: 2024-08-07
查看dxd042的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2009-11-28 16:06
用24v電源時,時間繼電器時間到后,你所說的現象有多長時間?也就是燈亮多長時間?
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2009-11-29 23:18
在平時應用中我還是覺得時間繼電器里面的電子線路設計有缺陷。
dxd042
dwy0206
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 120 點
下載積分: 575 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2009-11-25
最后登錄: 2024-08-07
查看dxd042的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2009-11-30 19:12
圖片:
應該這樣的反并聯的,如果直接在線圈上反接二極管,此時,二極管與指示燈對感應電勢進行分流,而我們知道二極管的正向電阻有幾千歐姆,而指示燈的電阻只有幾十歐姆,這樣就造成,二極管起不到主要的續流作用,指示燈中通過了大部分的電流,使得時間繼電器線圈嘗試再吸合。
yanzhi2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 397 點
下載積分: 9848 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2008-01-30
最后登錄: 2024-11-14
查看yanzhi2008的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2009-11-30 21:24
這種情況我遇多了,故障原因:開關電源功率不足,電磁閥功率太大,工作時DC24V電源下降,使時間繼電器工作不正常。工作時測下電磁閥工作時繼電器線圈的工作電壓,如果不足DC24V,只有5~18V左右,那建議你更換大一點功率的開關電源,或把電磁閥線圈與時間繼電器取不同組的DC24V。
kaixiangjun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kaixiangjun的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2009-12-01 16:23
很簡單的問題啦,給電磁閥線圈反并一個續流二極管就可以啦。續流二極管最好用肖特基的,或者1N4148的,實在沒得,用1N4001-4007的也行。只是后者開關速度慢一些罷了。用在這里解決這種現象是可以的。
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2009-12-27 14:17
樓主這個問題是怎么搞好的?把燈直接接到KT1的瞬時常開觸頭上面可以嗎?就是不經過KT1 的常閉延時斷開觸頭.
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
shenlan677
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shenlan677的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2009-12-27 17:38
在電磁閥與繼電器的線圈兩端并聯一個與它們的電源反向的續流二極管,應該可以解決這個問題。
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-04-06
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2009-12-27 23:33
按照樓主給的電路圖分析,1SP為開關信號,KT1是時間繼電器,控制電磁閥sv1,又說1SP是瞬間接通一下,根據你給的電路,如果1SP是瞬間的開關信號的話,電路怎么會工作,條件都不成立。(是不是電路圖錯了。

  2.如果1sp是長時間接通,KT1,SV1得電工作,時間到后KT1的常閉變為砳_,這是KT1,SV1斷電,工作完成,但如果這時1SP 沒有斷開的話,電磁閥又會得電接通,時間到了斷開如此循環。


3,如果當KTI時間到,1SP信號也斷開的話,條件成了,應該會工作正常的。你說的有那種顫振現象是因為你的24V和220V時間繼電器反映時間有差別造成的,解決辦法很簡單。有幾種辦法解決你的問題。1  把電磁閥換成220V的。2.該一下你的電路。3。不更改你的電壓和電路,改變時間繼電器的反映時間。
  • «