• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
haha123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haha123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-26 12:24
http://www.24x7lending.com/read-gktid-50777.html
我在上貼中列出了問題,各位論壇朋友獻計獻策,大部分人都建議在線圈兩端反并聯二極管能解決問題
于是我按照此法去做,結果卻出人意料
百般不得其解,于是改為在指示燈回路中串聯二極管,問題得以解決
為什么線圈兩端反并聯二極管不行呢?
wuya555
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wuya555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-26 16:17
我也碰到了一個和樓主一樣的問題
我是檢測設備是否漏鐵液,跟電和磁有關. 我認為:
你的指示燈阻值比較小,二極管處于正向電壓時,電流還是從燈那里流過.所以沒有起作用.
你的回路震蕩現象還在.
24伏直流的繼電器等元件,太容易收干擾了.
可是不用又不行,郁悶啊!!!!!!!!!!!
haha123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haha123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-11-26 16:22
樓上的朋友,你好!
如果硬要在線圈兩端反并聯二極管
還需要采取什么好的措施去消除震蕩呢?
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1214 個
工控威望: 1314 點
下載積分: 3925 分
在線時間: 738(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-09-21
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-11-26 17:01
引用
引用樓主haha123于2009-11-26 12:24發表的 關于在直流線圈兩端反并聯二極管有新現象! :
你的電路最終用的是DC24V還是AC220V?
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-11-26 17:41
接法錯誤,定時器(尤其是電容充放電式定時器)不能用常閉觸點控制自己,會產生震蕩,需加一個繼電器。
haha123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haha123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-11-26 18:00
引用
引用第3樓qinchenglim于2009-11-26 17:01發表的  :

你的電路最終用的是DC24V還是AC220V?

不得不用DC24V
若用AC220V就不發貼了.
haha123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haha123的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-11-26 18:04
引用
引用第4樓lqbzlqbz于2009-11-26 17:41發表的  :
接法錯誤,定時器(尤其是電容充放電式定時器)不能用常閉觸點控制自己,會產生震蕩,需加一個繼電器。

你這種說法我不敢茍同,和用常閉觸點控制自己有什么關系呢?朋友你看貼不仔細,我在另一貼里,已經說過了,去掉指示燈,電路正常工作,實驗進行了好多次了,還騙你不成!
你可以自己實驗一下啊
不過還是謝謝你發表見解!
黃猛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 270 點
下載積分: 1227 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2019-12-06
查看黃猛的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-11-26 18:35
這種問題的出現是由于燈的內阻小于二極管內阻造成的,只在線圈兩端反并二極管不行,因為反壓通過小阻的燈就又回加到線圈上,所以震蕩。若去掉燈或反串一個二極管在燈路中就不會有這個問題了。拙見哈,歡迎再討論
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 955 個
工控威望: 965 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2022-11-19
查看張平全的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-11-26 20:34
信號燈的電流大于或等于延時器的最低功工作電流,才會這樣,形成了信號燈和繼電器線圈串聯,如果信號燈如果換成LED就不可能了
haha123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haha123的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-11-27 07:44
引用
引用第8樓張平全于2009-11-26 20:34發表的  :
信號燈的電流大于或等于延時器的最低功工作電流,才會這樣,形成了信號燈和繼電器線圈串聯,如果信號燈如果換成LED就不可能了

謝謝!LED燈也試了(上海二工),結果是一樣的。
目前的方法就是在指示燈上串聯一個二極管解決問題。
ljl5130
中國工控!雄起!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 469 個
工控威望: 485 點
下載積分: 2262 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2024-06-29
查看ljl5130的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-11-27 08:27
在燈的回路中串聯一個KT1的常開觸點就行了
haha123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haha123的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-11-27 08:36
引用
引用第10樓ljl5130于2009-11-27 08:27發表的  :
在燈的回路中串聯一個KT1的常開觸點就行了

可是,這種時間繼電器STPC-C 已經沒有了常開點了!
瞬動的用了,延時的也用了,沒有第三組觸點可用了。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go