lxxzzw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lxxzzw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-01 09:15
自動化控制系統中,允不允許在系統沒有停止的情況下,進行自動和手動模式的選擇。就是說在系統運行的情況下,將控制柜面板上的自動手動選擇開關扭動,如果扭動了,將按照什么原則處理]
13609073404
天各一方
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 189 個
工控威望: 564 點
下載積分: 320 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2009-03-16
最后登錄: 2018-04-20
查看13609073404的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-01 09:21
自動及手動應該加聯鎖,自動優先于手動。自動時手動應加聯鎖。防止人為手動自動之間轉換。
lxxzzw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lxxzzw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-01 09:32
現在廠家要求的是自動和手動一旦在運行時切換就停車,我以前給他們做的是如果不停車,自動到手動切換時是不起作用的。但是他們覺得不好,非得要停車,但是問題來了,因為是過程控制,高溫反映,停車不是短時間能停下來的,這就導致了他們由自動切換到手動時(系統運行時),中間有個過程既不是自動也不是手動,按理應該停車,但是沒等停好,又到另一個狀態了(手動或自動),導致系統啟動不起來。
wxw168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 385 點
下載積分: 19854 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2023-10-21
查看wxw168的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-12-01 10:12
我們有臺幾是自由切換,打自動它就自動工作,打手動就手動工作。
mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 713 點
下載積分: 9583 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-12-04
最后登錄: 2023-08-18
查看mechatronics的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-12-01 11:17
我們這里的所有的設備都是嚴格區分自動和手動的。如果打了自動的話,然后在運行的情況中打了手動,自動就會停車,然后再進行手動點動的。
區分這樣是為了安全吧。
非淡泊無以明志
非寧靜無以致遠
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-12-01 18:46
設置在運行中“自動”與“手動”切換無效;
只有在停車的情況下切換有效,這應該是最佳選擇。而且與切換時停車并不矛盾,只是需要按一下“停車”而已。
[ 此帖被liuxianhua在2009-12-01 18:59重新編輯 ]
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6787 分
在線時間: 3545(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-11-15
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-12-01 21:10
同意樓上的看法。
zymzym
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 355 個
工控威望: 355 點
下載積分: 1275 分
在線時間: 981(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2024-02-20
查看zymzym的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-12-01 21:33
嘩啦啦,所有動作復位。