樓主  發表于: 2009-12-01 20:17


1、用的是FX系列的PLC,但是顯示圖片的信息,這個是怎么個情況啊?換其他的型號也是這個情況。FX1可否使用這個指令?
2、用DHSCS這個指令時,是否可以用內部的M繼電器?用的話,是否受掃描的影響?
3、使用2相2計數的話,A、B相就是指旋轉編碼器的A、B相吧?如使用C251的話,X0就是A相,X1就是B相,那么A、B相對應的計算數據存放在哪里呢?
虛心求教
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看虛心求教的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-02 21:00
感謝。

那就是實際的情況還是可以用的,只是不能模擬而已了。
不過手冊上面好像沒有提到模擬吧?可能是沒有細看了。
虛心求教
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看虛心求教的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-02 21:01
A、B相的都存放在C251里面,如果分別讀取怎么辦呢?
虛心求教
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看虛心求教的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-12-04 10:19
感謝S大大的釋惑了。
這個問題基本是弄懂了。