1、用的是FX系列的PLC,但是顯示圖片的信息,這個是怎么個情況啊?換其他的型號也是這個情況。FX1可否使用這個指令?
2、用DHSCS這個指令時,是否可以用內部的M繼電器?用的話,是否受掃描的影響?
3、使用2相2計數的話,A、B相就是指旋轉編碼器的A、B相吧?如使用C251的話,X0就是A相,X1就是B相,那么A、B相對應的計算數據存放在哪里呢?
yyyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 326 點
下載積分: 2866 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2008-07-27
最后登錄: 2024-11-11
查看yyyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-01 20:54
描述:11
圖片:
象這種高速計數的應用一般都要用到浮點運算,在FX系列至少要FX2N以上才支持,而且離線模擬有些特殊功能指令是不支持的。自己多看看書吧!
tangcheng
努力奮斗、追求完美
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 467 個
工控威望: 340 點
下載積分: 531 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-03-22
查看tangcheng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-02 20:07
用DHSCS這個指令是不受掃描影響的,
使用2相2計數的話,A、B相就是指旋轉編碼器的A、B相吧?如使用C251的話,X0就是A相,X1就是B相,那么A、B相對應的計算數據存放在C251高速計數器里。
特殊功能指令是不支持摸擬仿真。
虛心求教
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看虛心求教的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-12-02 21:00
感謝。

那就是實際的情況還是可以用的,只是不能模擬而已了。
不過手冊上面好像沒有提到模擬吧?可能是沒有細看了。
虛心求教
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看虛心求教的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-12-02 21:01
A、B相的都存放在C251里面,如果分別讀取怎么辦呢?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158710 分
在線時間: 3155(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-15
查看sjm213的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-12-02 23:08
1. fx1n、1s支持該指令;
2. 指定內部繼電器M,M被立即置ON,但要是程序中用M來控制其他的如Y0,則還是Y0的輸出還是受掃描周期影響;
3. A、B作為雙相計數器輸入端無法分別讀取,你實在想要獲得兩組數據的話使用兩個單相計數器吧,計數方向用內部特殊繼電器來控制。
虛心求教
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看虛心求教的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-12-04 10:19
感謝S大大的釋惑了。
這個問題基本是弄懂了。