在運用SPD指令的時候會出現脈沖密度不準確是什么原因呢?
X0和X1分別接編碼器的A相和B相
指令如下:SPD  X000  K200  D110
同時編碼器還做高速計數用 C251  存到一個D200里
改變脈沖周期時間 K200到K1800  同等速度和不同速度的時候D110的值沒有什么變化。
這是什么原因呢?歡迎大家發表評論。
學習是快樂的一件事!朋友是一生福!
duantao
有夢就有希望
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 211 點
下載積分: 727 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2008-12-10
最后登錄: 2024-09-03
查看duantao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-03 09:57
補充一下,手冊提到高速計數不能和SPD同時使用,是指的上述情況嗎?
手冊還提到使用的頻率只要不超過規定平率就是可以同時使用。
我有點糊涂了,
我按上述用法只有一次是準確的。在其他好多地方同樣的設備和程序就不準確。
學習是快樂的一件事!朋友是一生福!
duantao
有夢就有希望
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 211 點
下載積分: 727 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2008-12-10
最后登錄: 2024-09-03
查看duantao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-03 14:20
站長在嗎?這個問題是什么原因啊,怎么沒有人參與啊。
學習是快樂的一件事!朋友是一生福!
zhujianzhong
好人一生平安
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 300 點
下載積分: 700 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2007-10-24
最后登錄: 2020-07-11
查看zhujianzhong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-12-03 15:09
D110的值我就沒有試過,但高速計數能和SPD同時使用,我就是用SPD來測量速度,C251來測量位移的。
好人一生平安