樓主  發表于: 2009-12-11 20:09
用500V兆歐表測電機線圈的三相對地電阻都是0,怎么還能用呀!(此電機經常有蒸汽熏.)請指教!
程序員
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 484 個
工控威望: 371 點
下載積分: 907 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2008-06-29
最后登錄: 2023-12-14
查看程序員的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-11 23:00
多大的,什么接法,如果是Y形中性點是否與機殼碰在一起了
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-12 06:09
如果你的電機沒接地線,中性點對地絕緣度不夠,會造成你說的現象,這樣的馬達時會電人的,小心。。!
878737265
好好學習,天天向上
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 135 點
下載積分: 572 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2009-11-08
最后登錄: 2024-10-03
查看878737265的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-12-12 07:46
這可是很危險的哦,應該停止使用,
苦練初學人
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看苦練初學人的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-12-12 09:28
注意觸電
huxupin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-12-12 21:02
先看一下你的點機是什么接法,星形接法中線和大地相通就有這種現象
武松
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看武松的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-12-13 01:30
(此電機經常有蒸汽熏.) 說明有可能經常重載運行,冷卻的電機開機后快速升溫就會這樣。

絕緣強度下降了



下次一定說明接法,功率才有參考價值
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 863 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-12-13 07:57
偶爾運行,星形接法,中性點沒接地,短接片已拆開
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6787 分
在線時間: 3544(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-10-12
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-12-13 09:22
電機是因為潮氣過重引起的絕緣電阻降低。將電機進行干燥處理后看看效果。
以上。
jlyqg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 111 點
下載積分: 593 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2009-10-28
最后登錄: 2024-07-27
查看jlyqg的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-12-13 15:09
你的電機一定沒有接地.這樣太危險了,
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 699 個
工控威望: 718 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2024-11-03
查看zgf889的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-12-13 22:46
這樣不會漏電嗎?
lkzl3zl
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lkzl3zl的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-12-24 20:47
這樣的電機不能用呀,在不接零的情況下,會造成直接觸電,在接零的狀態下,斷路器直接起到了保護,跳閘