283276325
繩鋸木斷,水滴石穿!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1033 點
下載積分: 5673 分
在線時間: 348(小時)
注冊時間: 2008-09-17
最后登錄: 2024-09-25
查看283276325的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-12 01:22
最近遇到個問題:用三菱的AD模塊反饋一壓力,但用PLC監控時反饋值浮動較大;比如說設定的為200,但反饋值的浮動會達到180到220(當未給模擬量時,其反饋的值也會有不小的上下浮動,且各個通道都不一樣);模塊接地都有連接,但不知道為何會這樣,請求幫助;謝謝
[ 此帖被283276325在2009-12-12 01:39重新編輯 ]
yyhexf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-12 08:40
1.在程序里做一個10-20次的采樣平均。2.可以在輸入端并接一個0.2-0.4μF的電容器。試一下
苦練初學人
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看苦練初學人的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-12 10:03
同意樓上的做法
lyb10
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 166 點
下載積分: 682 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2009-03-09
最后登錄: 2017-05-15
查看lyb10的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-12-12 20:15
可能干擾問題,輸入端并接一個0.2-0.4μF的電容器