關于變壓器的,我們公司的變壓器低壓是有跌落開關的,但在高壓側沒有高壓開關,而是高壓線下接《跌落熔斷器》,要是維護變壓器,這個跌落熔斷器是一個一個的拉斷嗎??高壓側那邊會不會是接成角形的,而且跌落熔斷器位置還很高,三米的絕緣桿也夠不到。怎么操作安全~?
[img]Http://24x7lending.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
huxupin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-12 19:41
肯定是一個一個的拉了,要使用專用的絕緣桿,還要看高壓的電壓有多高了。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 973 個
工控威望: 2384 點
下載積分: 5594 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-05-17
查看gumeng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-12 19:51
他的拉線順序依次是A,C,B。先看看絕緣棒的絕緣性。注意安全。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(再見理想) 熱心助人
  • 現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
    河南張先生
    努力做事,誠信做人
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 673 個
    工控威望: 955 點
    下載積分: 3187 分
    在線時間: 876(小時)
    注冊時間: 2009-04-25
    最后登錄: 2024-10-28
    查看河南張先生的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-12-12 20:09
    還能一桿子擴啊
    liwei8150
    新手上路,請指教。
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 30 個
    工控威望: 183 點
    下載積分: 631 分
    在線時間: 25(小時)
    注冊時間: 2009-06-25
    最后登錄: 2024-10-30
    查看liwei8150的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-12-12 21:25
    一般小的工廠變壓器一次側是用跌落熔斷器來給變壓器停電的,如果你想斷電的話最好先要搞清楚一次側電壓等級和你的跌落桿子的絕緣等級。停電時從電源的邊相向另一邊依次拉掉。并且停電前二次側負載停掉。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(再見理想) 熱心助人
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8219 個
    工控威望: 10348 點
    下載積分: 21038 分
    在線時間: 3009(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-11-15
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-12-13 08:00
    先拉下風側,再拉上風側,送電順序相反。絕緣桿還有更長的,可以象天線一樣拉出來,或者踩著別的東西。變壓器容量不大的都是這樣的操作。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zgf889)
  • 下載積分:+2(再見理想) 熱心助人 這位哥哥可是在 ..
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    雪花飄飄
    級別: VIP會員

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 2620 個
    工控威望: 2044 點
    下載積分: 6787 分
    在線時間: 3545(小時)
    注冊時間: 2007-09-03
    最后登錄: 2024-11-15
    查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-12-13 09:19
    樓上說的正解。
    yyy313
    大樹
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 182 個
    工控威望: 277 點
    下載積分: 2718 分
    在線時間: 120(小時)
    注冊時間: 2009-10-19
    最后登錄: 2013-03-12
    查看yyy313的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-12-13 11:17
    高度不夠可用木制人字梯
    dzj126
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 339 個
    工控威望: 333 點
    下載積分: 34125 分
    在線時間: 459(小時)
    注冊時間: 2009-01-13
    最后登錄: 2024-11-15
    查看dzj126的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-12-13 12:02
    5樓正解
    再見理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1558 個
    工控威望: 1438 點
    下載積分: 22801 分
    在線時間: 816(小時)
    注冊時間: 2007-12-26
    最后登錄: 2024-05-05
    查看再見理想的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-12-13 19:30
    引用
    引用第5樓guochunyi于2009-12-13 08:00發表的  :
    先拉下風側,再拉上風側,送電順序相反。絕緣桿還有更長的,可以象天線一樣拉出來,或者踩著別的東西。變壓器容量不大的都是這樣的操作。

    我們公司有一個就行拉桿一樣三節絕緣桿,還是國外進口的不錯的。但就是只有三米多長一點。夠不到高壓側,高壓能有五米多高。分斷高壓后用不用放電?怎么放電?用接地線桿短接?不懂啊~!盼指教~~!
    [img]Http://24x7lending.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
    fsxhb2008
    我來了
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 424 個
    工控威望: 519 點
    下載積分: 11332 分
    在線時間: 176(小時)
    注冊時間: 2009-06-03
    最后登錄: 2024-07-11
    查看fsxhb2008的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-12-13 20:02
    不要在沒有電力部門培訓的情況下操作,還有就是在檢修時要電力部門的同意的文件,不然有可能違法。