sunjl2001
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sunjl2001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-18 22:26
圖片:
控制原理:
當同時按下啟動按鈕X0,X1時Y0動作,延時60天自動停止(因為電動機工作環境惡劣所以需要維護)
當同時按下X3,X4按鈕C2復位,Y0重啟
請高手看看這個梯形圖對嗎還有什么方法可以實現這個要求
非常感謝!
另外小弟是個新手請問T與C的取值范圍是幾,,當C1達到24次會自動歸零嗎
yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-19 07:57
這個程序不行,60天之內不可能不斷電,一斷電數據就清零了,建議用掉電保持型
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 226 點
下載積分: 791 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2009-07-04
最后登錄: 2017-01-25
查看yusanlong045的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-19 11:38
一樓說的有道理m2 停止后不能斷開手動復位也不行,程序要改,還有就是t為什么要rst來復位?斷電就可以了!其實用plc的內置時間日期來比較還好一點!
[ 此帖被yusanlong045在2009-12-19 11:46重新編輯 ]
baoshijian
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 95 點
下載積分: 417 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2022-10-09
查看baoshijian的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-12-19 12:45
這個程序,要改,1:要能斷電自保持,2.程序本身就有問題