• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
sheedd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 227 點
下載積分: 705 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-06-15
最后登錄: 2024-07-30
查看sheedd的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-19 12:46
我手頭有個工程,比較簡單,就是伺服定位。之前是使用文本設置長度和速度的,速度用兩個按鈕控制增減,但現在要使用電位器來調節速度,各位大哥大姐可以給小弟個例子參考下不?
sheedd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 227 點
下載積分: 705 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-06-15
最后登錄: 2024-07-30
查看sheedd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-20 07:53
自己頂上去先
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-21 11:51
加一個輸入模塊把電位器的值代替原來文本的值就可以了的.
sheedd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 227 點
下載積分: 705 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-06-15
最后登錄: 2024-07-30
查看sheedd的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-12-21 16:15
哦,不是AD模塊吧?那臺達PLC有這種輸入模塊嗎?
殘雪
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看殘雪的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-12-21 16:18
采用外部模擬量的形式來控制速度的大小,調節電位器即調節電壓的大小,實現模擬量的控制。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9663 個
工控威望: 8548 點
下載積分: 16709 分
在線時間: 5322(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-14
查看ymmfa的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-12-21 17:33
找到文本對應的D

把這個D改成外部模擬量的數值  

可能要乘以一定的系數
樓主留言:
外部模擬量的數值怎么轉換給PLC呢?用AD模塊嗎?還是有什么其他的模塊?
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
sheedd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 227 點
下載積分: 705 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-06-15
最后登錄: 2024-07-30
查看sheedd的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-12-22 16:06
外部模擬量的數值怎么轉換給PLC呢?用AD模塊嗎?還是有什么其他的模塊?
殘雪
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看殘雪的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-12-24 14:22
從伺服電機的50p中的速度監控的那條線引出,接到PLC上,應該是這樣的。
夢飛
一心學習,只為生活。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 294 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2022-10-08
查看夢飛的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-12-24 21:01
伺服本來不就有模擬量控制的功能嗎?還用加模塊嗎? 加個電位器不就OK了
再頂4樓
中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2147 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2023-04-05
查看中國工控的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-12-25 12:06
伺服驅動器里面就有模擬控制  加工電位器就行了   我們用過的  安裝說明書上的接線就可以  電位器我的功率大小 說明書上都有的   你用那個牌子的伺服   現在我用安川的  SGDM-50ADA  很簡單的
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 578 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2007-11-18
最后登錄: 2019-11-02
查看nbwrk的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-12-25 12:13
如果只是調速度 不要求定位的話走轉速模式就可以了 如果要調速且要定位就加個AD模塊吧
sl08
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 92 點
下載積分: 534 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-01-12
最后登錄: 2012-08-20
查看sl08的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-01-12 21:29
贊同四樓的意見
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go