hjd105
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1483 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2024-05-01
查看hjd105的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-20 13:08
  現在小弟碰到如下故障現象:平網括刀用到安川伺服,型號是SGDM-30ADA,刮刀復位到零位后起動刮刀,起始點編碼器個數為430,終點編碼器個數為4970,而再次從起點開始刮時,編碼器還是顯示為430,但是實際位置卻向終點方向偏移了1CM左右,同時終點也向另一邊偏移1CM左右,但是到終點時編碼器顯示個數仍是4970,這樣刮刀的實際行程還是沒有變的。在下查了機械與電氣的外圍都沒有問題,也不存在有干擾現象。個人認為是伺服零點漂移了,不知對否?要如何解決?請各位高手指教!
中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2147 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2023-04-05
查看中國工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-20 18:25
你用的是什么控制方式  位置  還是  速度  轉矩   我想應該是位置吧   你的上位機是PLC還是定位模塊   是不是累計殘留脈沖的問題啊  30ADA的控制管腳里面有清除累計脈沖的管腳你試試看  僅是個人意見  不知道能不能管用  如果不起作用但是絕對不會影響別的功能更不會影響到硬件,我們單位經常用  伺服系統  你試試看   在不行就問問 伺服客服