樓主  發表于: 2009-12-22 20:05
三菱變頻器(FR-E540-2.2K-CHT)2.2KW帶1.1KW電機,頻率越低,電流越大,超額定.50HZ時,2.9A,輸出電壓447V;30HZ時,3.5A;換了3個三菱變頻器都這樣;把電機線接到惠豐變頻器(F1000-G0022T3B-1)上,50HZ時,2.8A,輸出電壓434V,23HZ時,2.45A,輸出電壓210V.
后調基準頻率50HZ改為55HZ,50HZ時,2.18A,輸出電壓412V;40.55HZ時,2.22A,輸出電壓344V;27.03HZ時,2.45A,輸出電壓250V;16.08HZ時,2.7A,輸出電壓160V.     (  以上電源電壓均是412V.)
                         三菱變頻器頻率越低,電流越大,是嗎?
                         惠豐變頻器頻率越低,電流越小,是嗎?  
                         基準頻率需要調嗎?(以前同時使用的5.5KW三菱變頻器用了6.7年后也先后出現電流增大現象,把基準頻率50改為48HZ后,電流正常)
請高手指點!!!!!!
                        
[ 此帖被aabbcc296在2009-12-22 20:18重新編輯 ]
譚新
我努力,我成功
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 636 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2014-12-14
查看譚新的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-22 21:38
提升轉矩能解決低頻電流過大的問題,把電機的功率設置好是沒問題的,我以前也遇到過同樣的問題。
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 863 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-23 19:19
引用
引用第1樓譚新于2009-12-22 21:38發表的  :
提升轉矩能解決低頻電流過大的問題,把電機的功率設置好是沒問題的,我以前也遇到過同樣的問題。


謝謝了!
請講明白一些.
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1400 個
工控威望: 1504 點
下載積分: 13259 分
在線時間: 2203(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-11-15
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-12-23 19:26
和樓主的遭遇一樣。
abcd4733
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看abcd4733的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-12-23 19:35
UF曲線的變頻器一般都是這樣的 頻率越低電流是越高的
中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2147 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2023-04-05
查看中國工控的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-12-25 12:24
你的電機是三菱公司的嗎   你是什么負載  恒轉矩  還是 標準的呀   如果是別的公司制做的點擊  三菱變頻器說明書上明確標明  必須 實施 離線調諧  你沒有看到嗎   好好看看說明書吧   轉矩提升功能每次不得超過10%   試試離線調諧  我們公司買的電機  接上工頻380  空載就12A電流  5KW的   起初認為是有問題的  結果廠家的過來了   經過一番設置  沒有問題了   所有 這東西別急  先慢慢看看  慢慢分析在說   試試看吧  個人意見僅供參考
zzll
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 196 點
下載積分: 492 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-07
查看zzll的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-12-25 21:41
選擇V/F曲線控制,頻率越低,電壓就低,而功率要是不變的話,電流就要加大,個人經驗,緊供參考一下,還是請研究一下說明書
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 863 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-01-05 08:56
引用
引用第5樓丁浩于2009-12-25 12:24發表的  :
你的電機是三菱公司的嗎   你是什么負載  恒轉矩  還是 標準的呀   如果是別的公司制做的點擊  三菱變頻器說明書上明確標明  必須 實施 離線調諧  你沒有看到嗎   好好看看說明書吧   轉矩提升功能每次不得超過10%   試試離線調諧  我們公司買的電機  接上工頻380  空載就12A電流  5KW的   起初認為是有問題的  結果廠家的過來了   經過一番設置  沒有問題了   所有 這東西別急  先慢慢看看  慢慢分析在說   試試看吧  個人意見僅供參考

SEW電機,恒轉矩.你的電機是不是也不是三菱電機?
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2473 個
工控威望: 1760 點
下載積分: 82525 分
在線時間: 1507(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-11-15
查看pretco123的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-01-05 09:36
綜合所有的因素來分析再設置參數
蝶戀花
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 536 點
下載積分: 998 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2009-05-13
最后登錄: 2017-05-20
查看蝶戀花的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-01-05 18:41
學習了!
ydp
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ydp的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-01-05 18:44
基準頻率需要調高!