曾志勇
控制你!!我!!他!!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 137 點
下載積分: 564 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2022-10-29
查看曾志勇的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-22 22:57
我現在做一臺3套伺服的設備,已經買了一臺200的CPU226的PLC,請問要加什么型號的模塊?
才能實現控制3臺伺服!
flin124
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 315 點
下載積分: 783 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2024-11-05
查看flin124的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-23 13:01
如果你的要求不高,再加一塊EM253即可達到要求,
如果你要求比較高,比如速度、精度,
你則需要CPU224XP加EM253才能達到要求,
控制伺服買226是不明智的
曾志勇
控制你!!我!!他!!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 137 點
下載積分: 564 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2022-10-29
查看曾志勇的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-25 20:08

226和224XP有什么優缺點呢
plc1288
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 237 點
下載積分: 582 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2009-08-22
最后登錄: 2024-06-24
查看plc1288的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-01-01 16:19
224XP在定位控制方面功能是200系列最強大的,脈沖輸出頻率100K,226是達不到的。