anruyi123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 198 點
下載積分: 665 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2009-09-09
最后登錄: 2012-12-28
查看anruyi123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-04 22:23
執行CML K10 D1后,D1的值變成了-11? 取反應該是5啊
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158680 分
在線時間: 3155(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-15
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-04 22:48
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(anruyi123456) 熱心助人
    anruyi123456
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 52 個
    工控威望: 198 點
    下載積分: 665 分
    在線時間: 29(小時)
    注冊時間: 2009-09-09
    最后登錄: 2012-12-28
    查看anruyi123456的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-01-04 23:24
    謝謝1L    好人真多
    qlin
    學過一點FX型PLC基本知識
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 537 個
    工控威望: 531 點
    下載積分: 12343 分
    在線時間: 258(小時)
    注冊時間: 2009-07-13
    最后登錄: 2019-05-13
    查看qlin的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-01-05 15:00
    把1樓的解釋重述一遍如下:
    取反后,符號位為1,成了負數;FX中,負數用補碼存放。
    把取反后的數看成補碼,而顯示則為原碼,故為-11。
    僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會