yye
目標是在雷達探測不到的地方
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 473 個
工控威望: 540 點
下載積分: 2526 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2020-10-16
查看yye的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-05 21:17
        請問下各位大蝦,三菱FX0S是否不支持功能指令。輸入進去也用不了。
yangyongfen
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 254 點
下載積分: 20917 分
在線時間: 1625(小時)
注冊時間: 2008-03-29
最后登錄: 2024-08-23
查看yangyongfen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-06 07:18
有的功能指令是不支持的,你是什么指令用不了應該是不支持你所寫的那條指令
yye
目標是在雷達探測不到的地方
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 473 個
工控威望: 540 點
下載積分: 2526 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2020-10-16
查看yye的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-01-06 19:15
       是那FX0S型PLC用不了功能指令,比如傳送指令什么的,程序沒問題。也可以輸入進去,但測試FX0S型PLC無動作。
yye
目標是在雷達探測不到的地方
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 473 個
工控威望: 540 點
下載積分: 2526 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2020-10-16
查看yye的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-01-06 19:51
  如此指令。  
yye
目標是在雷達探測不到的地方
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 473 個
工控威望: 540 點
下載積分: 2526 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2020-10-16
查看yye的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-01-06 19:59
圖片:
如此圖指令
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2469 個
工控威望: 1756 點
下載積分: 82347 分
在線時間: 1505(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-11-08
查看pretco123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-01-07 15:31
請參照PLC說明書!里面有關于部分PLC全部機型的功能指令一覽表!有黑色圓圈的表示有此功能!
樓主留言:
哦,可我這沒說明書呀!
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2469 個
工控威望: 1756 點
下載積分: 82347 分
在線時間: 1505(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-11-08
查看pretco123的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-01-12 08:15
哦,這樣的!那找本FX2N的說明書看看也可以的!
zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 385 個
工控威望: 338 點
下載積分: 3994 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-01-05
查看zxc6688的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-01-12 08:45
引用
引用第4樓yye于2010-01-06 19:59發表的  :
如此圖指令



最初研制生產的PLC主要用于代替傳統的由繼電器接觸器構成的控制裝置,但這兩者的運行方式是不相同的:

(1)繼電器控制裝置采用硬邏輯并行運行的方式,即如果這個繼電器的線圈通電或斷電,該繼電器所有的觸點(包括其常開或常閉觸點)在繼電器控制線路的哪個位置上都會立即同時動作。

(2)PLC的CPU則采用順序邏輯掃描用戶程序的運行方式,即如果一個輸出線圈或邏輯線圈被接通或斷開,該線圈的所有觸點(包括其常開或常閉觸點)不會立即動作,必須等掃描到該觸點時才會動作。

為了消除二者之間由于運行方式不同而造成的差異,考慮到繼電器控制裝置各類觸點的動作時間一般在100ms以上,而PLC掃描用戶程序的時間一般均小于100ms,因此,PLC采用了一種不同于一般微型計算機的運行方式---掃描技術。這樣在對于I/O響應要求不高的場合,PLC與繼電器控制裝置的處理結果上就沒有什么區別了。

1、掃描技術

當PLC投入運行后,其工作過程一般分為三個階段,即輸入采樣、用戶程序執行和輸出刷新三個階段。完成上述三個階段稱作一個掃描周期。在整個運行期間,PLC的CPU以一定的掃描速度重復執行上述三個階段。
(1)輸入采樣階段

在輸入采樣階段,PLC以掃描方式依次地讀入所有輸入狀態和數據,并將它們存入I/O映象區中的相應得單元內。輸入采樣結束后,轉入用戶程序執行和輸出刷新階段。在這兩個階段中,即使輸入狀態和數據發生變化,I/O映象區中的相應單元的狀態和數據也不會改變。因此,如果輸入是脈沖信號,則該脈沖信號的寬度必須大于一個掃描周期,才能保證在任何情況下,該輸入均能被讀入。

(2)用戶程序執行階段

在用戶程序執行階段,PLC總是按由上而下的順序依次地掃描用戶程序(梯形圖)。在掃描每一條梯形圖時,又總是先掃描梯形圖左邊的由各觸點構成的控制線路,并按先左后右、先上后下的順序對由觸點構成的控制線路進行邏輯運算,然后根據邏輯運算的結果,刷新該邏輯線圈在系統RAM存儲區中對應位的狀態;或者刷新該輸出線圈在I/O映象區中對應位的狀態;或者確定是否要執行該梯形圖所規定的特殊功能指令。即,在用戶程序執行過程中,只有輸入點在I/O映象區內的狀態和數據不會發生變化,而其他輸出點和軟設備在I/O映象區或系統RAM存儲區內的狀態和數據都有可能發生變化,而且排在上面的梯形圖,其程序執行結果會對排在下面的凡是用到這些線圈或數據的梯形圖起作用;相反,排在下面的梯形圖,其被刷新的邏輯線圈的狀態或數據只能到下一個掃描周期才能對排在其上面的程序起作用。

(3)輸出刷新階段

當掃描用戶程序結束后,PLC就進入輸出刷新階段。在此期間,CPU按照I/O映象區內對應的狀態和數據刷新所有的輸出鎖存電路,再經輸出電路驅動相應的外設。這時,才是PLC的真正輸出。


樓主留言:
謝謝
http://zxc6688.ys168.com/
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-01-12 19:59
不可能不支持的,除非PLC幾假貨,你把這程序Y1換成X1試下就可以了.
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 699 個
工控威望: 718 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2024-11-03
查看zgf889的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-01-12 20:37
搞來搞去,不就是想用MOV指定編個星三角嘛,沒有意思,