gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 973 個
工控威望: 2384 點
下載積分: 5594 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-05-17
查看gumeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-11 21:50

RS D50 K12 D75 K10,中的D50,D51,D52,D53,D54,D55,D56,D57,D58,D59,D60,D61中的內容是什么呀?該圖是三菱2N和三菱E740的通訊程序的一部分.還有就是119步下的H45,H30 是什么意思?還望前輩指點。謝謝了!
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5176 個
工控威望: 7399 點
下載積分: 157945 分
在線時間: 3137(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-09-23
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-11 23:02
你要深入閱讀變頻器說明書中關于通訊部分的介紹。它在寫入、讀出時用到的數據長度都不一樣,含義也不一樣。
119步下的H45,H30 是ASCII代碼對應的16進制表示形式。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 973 個
工控威望: 2384 點
下載積分: 5594 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-05-17
查看gumeng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-01-12 20:22
原來是這樣,我在學習一下,F(xiàn)在還是無法和FX2N-485BD通訊。該通訊模塊上的SD,RD燈都不亮。不知該如何呀?望得到大家的幫助呀!謝謝了。
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8199 個
工控威望: 10328 點
下載積分: 20997 分
在線時間: 2990(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-01-13 09:36
可以編寫PLC通過485模塊發送和接收的例子程序試驗,當然,前提是硬件是好的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
個性人生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 169 點
下載積分: 611 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2023-09-24
查看個性人生的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-01-13 15:12
我的PLC是FX1S的和FX1N485BD也是不上啊通信,連接變頻器一點反映都沒有哦
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 973 個
工控威望: 2384 點
下載積分: 5594 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-05-17
查看gumeng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-01-13 21:39
我的現在解決了,你看看你的485指示燈閃爍嗎?不閃爍就是程序了?我也是剛搞好.
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。