gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 973 個
工控威望: 2384 點
下載積分: 5594 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-05-17
查看gumeng的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2010-01-18 12:56
[quote]引用第10樓tangcheng于2010-01-16 05:20發表的  :
愚蠢的算法.已知50Hz是2分鐘剛好是走完6米.就是6米/2分鐘*1000毫米/60秒=50Hz.如果要想3分鐘走完6米.就是6米/3分鐘*1000毫米/60秒=33.33......Hz.如果要是想4分鐘走完6米,就是6米/4分鐘*1000毫米/60秒=25Hz.如要想5分鐘走完按公式以此類推.見笑了不知道是不是你要的結果.也許是我理解錯了,呵呵!
[/quote不好意思!我按著你說的計算方式來寫的程序不可以呀!現在在我設置在兩分鐘是,的運行頻率是0.5HZ,我就乘以100,是達到要求了,可是在我加時間后,最小運行頻率是16HZ,在加時間頻率值也沒有變化!不知為何呀!謝謝幫助呀!
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
tangcheng
努力奮斗、追求完美
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 467 個
工控威望: 340 點
下載積分: 531 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-03-22
查看tangcheng的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2010-01-18 14:51
你寫在程序上的參數是實際變頻器上的100培。在增加運行的時間以后你按我那個算法不可能不準呀,你在程序上用乘除計算,乘除運算是32位計算的,所以要占用二個數據寄存器。比如D10,那D11就被占用。如果是32位乘法那就是64位了,那就占用了四個數據寄存器。這些被占用的寄存器就不能再用。你是否重用寄存器?

[ 此帖被tangcheng在2010-01-18 15:06重新編輯 ]
tangcheng
努力奮斗、追求完美
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 467 個
工控威望: 340 點
下載積分: 531 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-03-22
查看tangcheng的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2010-01-18 15:27
此程序我已仿真很正確。D100是6米所需要走完的時間。想要幾分鐘走完6米你就改變D100的值就是,你自己仿真一下,看是否能有所幫助。注;D20就是變頻器的工作值(Hz).

[ 此帖被tangcheng在2010-01-18 16:40重新編輯 ]
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 973 個
工控威望: 2384 點
下載積分: 5594 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-05-17
查看gumeng的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2010-01-18 17:06
tangcheng 你好!非常感謝你的幫助,我也試過了,不可以呀!奇怪了。其中的D529是設置時間的,D47是現在運行的頻率。
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 973 個
工控威望: 2384 點
下載積分: 5594 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-05-17
查看gumeng的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2010-01-18 17:13
還有要請教你一下,不知怎么把三菱E740變頻器的電流值顯示在屏上呀!我不知他的地址呀!謝謝指教!
17樓  發表于: 2010-01-18 18:15
你一定是重復用了數據寄存器。我在這里用你的那個程序仿真了一下,很好,改變D529里面的數據。D47里面的數據也跟著變化,而且結果也很正確,要不你單獨仿真一下自己剛發上來的這個程序看看其結果是否正確。另外看一下D601、D611、D617等其它相鄰的數據寄存器是不是也在程序里面用著。
tangcheng
努力奮斗、追求完美
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 467 個
工控威望: 340 點
下載積分: 531 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-03-22
查看tangcheng的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2010-01-18 18:20


當D529為2時


當D529為3時


當D529為4時
[ 此帖被tangcheng在2010-01-18 18:34重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gumeng) 優秀文章
    tangcheng
    努力奮斗、追求完美
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 467 個
    工控威望: 340 點
    下載積分: 531 分
    在線時間: 294(小時)
    注冊時間: 2007-11-15
    最后登錄: 2024-03-22
    查看tangcheng的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2010-01-18 18:54


    以上是FX2N通信時電流監控程序


    以上是FX3U通信時電流監控程序,D100對應到屏顯示數據寄存器.
    我只用過F740變頻器跟FX3U通信,希望能對你有所幫助。
    [ 此帖被tangcheng在2010-01-18 20:56重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gumeng) 熱心助人
    jq_2007
    !@#$
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 102 個
    工控威望: 1300 點
    下載積分: 381 分
    在線時間: 159(小時)
    注冊時間: 2008-03-31
    最后登錄: 2024-11-01
    查看jq_2007的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2010-01-18 21:09
    986818410
    gumeng
    學無止境
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 973 個
    工控威望: 2384 點
    下載積分: 5594 分
    在線時間: 300(小時)
    注冊時間: 2009-07-10
    最后登錄: 2024-05-17
    查看gumeng的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2010-01-18 21:22
    tangcheng 太謝謝你了。我現在又換了一個方法。效果還比較好。我用DIV  K6000  D529  D610     MUL D610  K100   D47.現在是以秒來計算的。
    22樓  發表于: 2010-01-18 22:23
    不用客氣.
    以秒為單位來計算挺好的,但最好是用浮點運算,因有小數點.(FX2N 、FX3U的才有浮點運算功能)
    gumeng
    學無止境
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 973 個
    工控威望: 2384 點
    下載積分: 5594 分
    在線時間: 300(小時)
    注冊時間: 2009-07-10
    最后登錄: 2024-05-17
    查看gumeng的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2010-01-19 11:30

    引用
    引用第19樓tangcheng于2010-01-18 18:54發表的  :
    [attachment=34357]
    以上是FX2N通信時電流監控程序
    [attachment=34358]
    以上是FX3U通信時電流監控程序,D100對應到屏顯示數據寄存器.
    我只用過F740變頻器跟FX3U通信,希望能對你有所幫助。

    你好呀!我又來麻煩你了。我找你的語法寫入了,但是語法錯誤。不知你的EXTR是什么指令呀!我也找到了關于變頻器的電流指令代碼是H70,我該怎么做呀PLC編程器是2N的,謝謝!
    現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。