gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
|
是呀!沒有辦法初學呀!大哥幫下忙呀!多謝了。 |
|
---|---|---|
|
tangcheng
努力奮斗、追求完美
級別: 略有小成
|
你好,上次給我的那程序圖片是三菱FX2N的RS-485跟變頻F700系列r內置RS-485的通信程序。你用的通信格式從變頻讀出來的數據是ASCII格碼不一樣的,ASCII格碼需要轉換才能顯示到屏上,要用HEX指令。如: [MOV H37 D100] [MOV H30 D101]這是要讀電流的指令代碼發送到變頻,但還要轉換成ASCII格碼變頻才能識別 M8123---[BMOV D150 D200 K10} -[RST M8123]這是PLC接收變頻的數據是ASCII格碼, [HEX D200 D210 K4]接收到的頻率數據轉換后存放到D210里面 請參考一下看是否有所幫助。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
tangcheng
努力奮斗、追求完美
級別: 略有小成
|
補充一下,這種通信是不能同時顯示頻率、電流、電壓的。如要同時顯示在屏上,最好是用移位指令寫段程序在里面,這樣就能實現在屏上同時顯示 |
---|---|
|
tangcheng
努力奮斗、追求完美
級別: 略有小成
|
樓上的朋友你的QQ郵箱是多少,我直接送個有關變頻通信的視頻給你,只樣你就知道怎么做了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
|
不好意思!老師麻煩你!太謝謝你了。我的郵箱是:gongxiaojun_106@163.com 。謝謝! |
|
---|---|---|
|
tangcheng
努力奮斗、追求完美
級別: 略有小成
|
已發到你郵箱,請查看 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
|
非常感謝你對我的幫助和支持。 |
|
---|---|---|
|