張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 955 個
工控威望: 965 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2022-11-19
查看張平全的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-14 09:29
1.威綸的人機少用,請告前輩,我需要做多個工位欠料提示的文字內容提示畫面,當上述工位出現異常時彈出,正常后又能隱藏的,請問如何做,謝謝
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 955 個
工控威望: 965 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2022-11-19
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-17 08:42
多謝,多謝,項目還在無錫,壓力不小呀
lilei8886
QQ:274978987
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 188 點
下載積分: 563 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2008-03-02
最后登錄: 2023-10-02
查看lilei8886的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-01-14 10:13
你可以用直接窗口!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(張平全)
    張平全
    為國出力的時候到了
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 955 個
    工控威望: 965 點
    下載積分: 1895 分
    在線時間: 466(小時)
    注冊時間: 2008-04-25
    最后登錄: 2022-11-19
    查看張平全的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-01-15 07:50
    直接窗口如何彈出,用什么觸發?比如:以往我是用方法是向某一個特定的寄存器發送一個頁面序號指定即可達到目標的,這個也是嗎?能不能舉個例祥細說一下,謝謝!
    zyfzxh
    級別: 論壇版主

    精華主題: 12 篇
    發帖數量: 6491 個
    工控威望: 7499 點
    下載積分: 108065 分
    在線時間: 4830(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-09-11
    查看zyfzxh的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-01-16 21:05
    引用
    引用第2樓張平全于2010-01-15 07:50發表的 :
    5樓  發表于: 2010-01-19 20:18
    設備觸發類型可以選(X  Y  M  S   T  C  TV_bit) 都可以.
    intel167
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看intel167的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-01-22 09:37
    操作步驟如下:(以MT8000軟件為例)
    1.定義直接窗口,讀取地址選擇PLC內中繼點例如,一號報警為M0,二號報警為M2...
    2.復制直接窗口元件黏貼到其他操作窗口 例如:10(起始頁)—20號共有21頁操作窗口。在十號窗口進行第一步操作后,復制所有直接窗口元件黏貼到11-20號窗口,這樣做是為了報警發生時在其他窗口也能彈出直接窗口,否則只有在10窗口時才會彈出信息
    3.在PLC中定義中繼點的動作,一號報警時M0點一直有信號(非脈沖型),否則沒信號;二號,三號等報警類推
    經過以上三步,做出來效果是無論操作到那個窗口有報警就彈出相應直接窗口。
    不過個人認為這種方法只適用于報警項目不多的場合,因?yàn)槿绻卸鄠報警同時發生時直接窗口會疊在一起,即使是錯開位置顯示區域也是有限的,建議使用報警條。

    以上供參考不當之處請各位指教。        
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(張平全)