chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-18 14:01
圖片:
高速計數器只能對輸入點計數嗎?
如圖,C235,C241,C244,C246,C249,C249,C251,C252,C254只能對X0的信號計數嗎?
自己的事情自己做.
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-18 14:03
圖片:
我在電腦上模擬了一下,C235不能對M8011,M8012,M8013的信號計數。
自己的事情自己做.
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1237 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-01-18 14:17
高速計數器不能在仿真軟件上運行
tangcheng
努力奮斗、追求完美
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 467 個
工控威望: 340 點
下載積分: 531 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-03-22
查看tangcheng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-01-18 15:52
高速計數器不能仿真,且你的程序也有錯,X000接脈沖信號而不是直接接在C253的計數器上.


當X10接通M8253為NO時,開始減計數
當X10斷開M8235為OFF 時,加計數。
X000接脈沖信號。
[ 此帖被tangcheng在2010-01-18 22:42重新編輯 ]
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2469 個
工控威望: 1756 點
下載積分: 82347 分
在線時間: 1505(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-11-08
查看pretco123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-01-19 10:53
沒有仿真過調整計數器。。。學習了
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8216 個
工控威望: 10345 點
下載積分: 21031 分
在線時間: 3006(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-09
查看guochunyi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-01-19 13:00
引用
引用第4樓pretco123于2010-01-19 10:53發表的  :
沒有仿真過調整計數器。。。學習了

因為三菱的根本就不支持高速計數器和模擬量的仿真。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-01-19 22:02
OK,知道了,謝謝大家
自己的事情自己做.
fuy1118
學海無涯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 206 點
下載積分: 641 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2022-02-28
查看fuy1118的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-01-20 13:02
三樓說的對,
hszyz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 315 點
下載積分: 3804 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2007-09-20
最后登錄: 2021-04-26
查看hszyz的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-03-17 08:20
高速計數器不能仿真
hzj5630
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 193 點
下載積分: 629 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2008-11-06
最后登錄: 2017-02-27
查看hzj5630的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-03-17 09:04
我以前用過,X0接對照式光纖放大器的輸出,用對照式光纖去感應高速移動的物體,很好用的,一秒鐘計幾十個是沒問題的,再多就沒試過了!
楊粟宇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 277 點
下載積分: 694 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2007-08-21
最后登錄: 2024-01-07
查看楊粟宇的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-03-17 15:03
高速計數器不能仿真,且你的程序也有錯,X000接脈沖信號而不是直接接在C253的計數器上.


當X10接通M8253為NO時,開始減計數
當X10斷開M8235為OFF 時,加計數。
X000接脈沖信號。
[