zdp771005
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zdp771005的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-25 15:45
各位高手:
         大家好!請問西門子300系列PLC電源模塊可以用普通的24VDC電源代替么?
         我新做了一個項目,用普通24VDC電源帶的,還加了電源濾波器,不知道這樣可靠不?什么情況下出問題!



         謝了!
                                                         2010-01-25 15:45
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158710 分
在線時間: 3155(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-15
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-25 17:30
使用外部電源是可以的。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8219 個
工控威望: 10348 點
下載積分: 21038 分
在線時間: 3009(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-16
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-01-25 20:58
完全可以的。。。。實際工程使用中,,多年了。。。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
風調雨順
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看風調雨順的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-01-26 13:30
可以的!但要保證容量,我 以前的一個工程就是這樣做的