mdayan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 331 點
下載積分: 1108 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2018-10-30
查看mdayan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-27 18:02
在PLC帶電時,用萬用表測量輸出點和COM之間的電壓的,如果沒有測量出電壓,是不是能說明該點壞了,要換點啊.
shenlit
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 925 點
下載積分: 1564 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2008-11-11
最后登錄: 2024-10-30
查看shenlit的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-27 18:31
一般情況下,在PLC帶電時如果輸出的指示燈亮了,該點和COM 沒有電壓則是好的,否則不好;如果輸出指示燈沒亮,而該點無電壓則該點不好。
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 551 點
下載積分: 2580 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-11-15
查看sunpeter的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-01-28 12:24
把COM點線去掉,直接用萬用表電阻檔量最容易判斷。
黃猛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 270 點
下載積分: 1227 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2019-12-06
查看黃猛的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-01-28 12:30
應該用電阻檔查通斷就可以了。燈亮通則好的,不通就是壞了,需要換光耦或另換輸出點
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-11-13
查看slik的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-01-28 12:33
沒電壓則說明導通嘛
haoke
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 103 點
下載積分: 591 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2012-06-05
查看haoke的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-01-28 13:02
如果是繼電器輸出的話.該點的輸出指示燈沒亮卻通說明要么發光二極管壞.要么繼電器觸點燒粘在一起了.如果該點指示燈亮我就不說了.
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-01-28 20:51
不同的輸出方式測試方法不同。T的話,拆掉線用電阻檔測亮燈也否的內阻,r和s輸出的公共端接220vac,看有無220vac
總之,理解原理后,檢測好壞應該簡單的,除非是軟故障。。。
保持每天一點小進步足矣。。。
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-01-30 00:40
你測量COM和輸出點是沒有電壓的,直接看輸出點的燈亮了沒有,如果亮了,端開負載,用萬用表的測量COM和輸出點的通斷,
通則是好的,不通則是壞的。(繼電器輸出)。
如果是晶體管輸出的,還是看燈亮沒有,亮了就測量COM和輸出點的電壓,有電壓則是好的,沒電壓則是壞的。
自己的事情自己做.