• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 973 個
工控威望: 2384 點
下載積分: 5594 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-05-17
查看gumeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-29 13:23
我現在用FX2N-4AD-PT溫度模塊,F(xiàn)在的測量值和爐內的溫度相差好多。不知是何緣故。還沒有怎么用PT100傳感器都壞了3條了,而且他的感溫效果差,好久才變化一度。望大俠指教!是哪的問題呀?
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2448 個
工控威望: 1733 點
下載積分: 81059 分
在線時間: 1492(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-09-20
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-29 15:29
沒有設置校正好嗎?程序有沒有問題!
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 973 個
工控威望: 2384 點
下載積分: 5594 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-05-17
查看gumeng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-01-29 15:45
現在可以校正,但是溫度在升溫時效果不好。溫升很慢!
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5173 個
工控威望: 7396 點
下載積分: 157929 分
在線時間: 3135(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-09-20
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-01-29 16:18
主要看看溫度校正是否準確?如果在測量溫度準確的情況下,升溫慢就不要怪溫度模塊了!
jackie6184
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 6518 點
下載積分: 14404 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-06-03
最后登錄: 2024-09-20
查看jackie6184的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-01-29 16:24
FX2N-4AD-PT這個模塊測量的溫度範圍是-100度至+600度
PT type 的感溫線,最高耐溫為600度c,如果你要測量的溫度超過600度,當然會壞掉.
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 973 個
工控威望: 2384 點
下載積分: 5594 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-05-17
查看gumeng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-01-29 16:40
引用
引用第3樓sjm213于2010-01-29 16:18發表的  :
主要看看溫度校正是否準確?如果在測量溫度準確的情況下,升溫慢就不要怪溫度模塊了!

多謝版主的指點,我再請教一下,是不是假入我的實際溫度測得是10度,那我是不是要把采樣值修改為10呀!謝謝!
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
jackie6184
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 6518 點
下載積分: 14404 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-06-03
最后登錄: 2024-09-20
查看jackie6184的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-01-29 16:50
還有感溫線太短要延長的話,要用補償導線才可以,不然溫度也會不準
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 973 個
工控威望: 2384 點
下載積分: 5594 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-05-17
查看gumeng的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-01-29 16:54
引用
引用第6樓jackie6184于2010-01-29 16:50發表的  :
還有感溫線太短要延長的話,要用補償導線才可以,不然溫度也會不準

我是加了延長線,但是是普通的屏蔽線。不知可以嗎?不知你說的補償導線是什么型號?謝謝答復!
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 973 個
工控威望: 2384 點
下載積分: 5594 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-05-17
查看gumeng的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-01-29 17:47
現在可以了,我找到原因了,不是程序的問題,是屏的顯示增益設置錯了。哈哈!害的我好苦呀!對了,樓上說的補償導線是什么型號呀!可以告訴我一下嗎?我用的屏蔽線可以嗎?
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
hsiung
Just do as you want.
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 499 個
工控威望: 921 點
下載積分: 7575 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2008-09-04
最后登錄: 2024-09-20
查看hsiung的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-01-29 22:10
補償導線必須采用正規的合格的產品,如果精度要求比較高的話,特別是某些熱區補償導線。補償導線價格一般不便宜,如果電纜不長就算了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(飛星)
  • 下載積分:+2(shag)
  • Evaluate your time,
    Controll your life.
    gumeng
    學無止境
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 973 個
    工控威望: 2384 點
    下載積分: 5594 分
    在線時間: 300(小時)
    注冊時間: 2009-07-10
    最后登錄: 2024-05-17
    查看gumeng的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2010-01-29 22:21
    我這現在接的有6米,不知會有影響嗎?
    現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
    lqbzlqbz
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 976 個
    工控威望: 1121 點
    下載積分: 18023 分
    在線時間: 697(小時)
    注冊時間: 2009-08-26
    最后登錄: 2021-06-18
    查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2010-01-29 23:28
    在溫差變化不大的地方可以不用補償線,用普通銅芯屏蔽線即可。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go