wgp5152
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 94 點
下載積分: 517 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2009-10-21
最后登錄: 2023-02-19
查看wgp5152的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-30 20:05
        工控的朋友,大家好,我手上有個伺服,開機就報AL E9,用伺服軟件打開,可以看到其母線電壓是200V左右,但我打開驅動器查看測量P,N間的電壓有310V左右,而且這電壓會隨著L1,L2,L3的電壓變化而變化?但最高也就是在200V左右?不知為什么?請知道的朋友告訴我,謝謝!還有這伺服的直流母線電壓檢測電路是如何檢測的?萬分感謝.
王海fa
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1881 點
下載積分: 3796 分
在線時間: 351(小時)
注冊時間: 2010-04-05
最后登錄: 2024-11-20
查看王海fa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-08 22:46
整流后300v正常.ALE9是主電源斷開.伺服開啟接通.應檢查主電源
carrful
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 379 點
下載積分: 1124 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2024-02-18
查看carrful的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-09 09:15
有可能是里面的主電路出了問題
三菱
liuleihb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 216 點
下載積分: 479 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-11-22
查看liuleihb的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-04-17 20:50
你的系統設計有沒有問題?
伺服開啟指令有時如果主電源沒有接通,就會報警
sz518104
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 915 個
工控威望: 788 點
下載積分: 17727 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2024-01-19
查看sz518104的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-04-17 22:39
ALE9是欠壓警告啊,,當伺服電機速度隨著母線電壓的下降而降低到到低于50r/min時就會出現警告啊,
chenhongcarr
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 156 點
下載積分: 446 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2009-07-26
最后登錄: 2021-04-10
查看chenhongcarr的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-04-18 12:50
         這種情況是J2S-40A內部電壓取樣隔離放大器HCPL7800故障,如你有相關維修經驗,可自行更換,否則,換新或給專業維修人員維修。