aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 862 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-05 13:21
TD200里的延時數原來是10秒,幾天停電怎么變成0了?TD200怎么編程?請高手指點!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-05 22:43
S7-200利用內部電容作為斷電保持的電源,長時間斷電會引起內部數據清零。
這樣在重新上電后,要把數據重新設置一遍。
TD200編程在STEP7MicroWin軟件中的“文本顯示向導”實現。