• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1400 個
工控威望: 1504 點
下載積分: 13259 分
在線時間: 2203(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-11-05
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-12 18:35
大家對溫控表輸出信號是4-20mA一定不會陌生,但是我們怎么檢測這個電流信號有無輸出(以便我們用指示燈來表示加熱狀態是開還是關)
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 955 個
工控威望: 965 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2022-11-19
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-12 19:02
我是把指示燈和負載并聯的,做烘烤類的沒有人提出過異議
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    小蜜蜂
    你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1400 個
    工控威望: 1504 點
    下載積分: 13259 分
    在線時間: 2203(小時)
    注冊時間: 2008-03-19
    最后登錄: 2024-11-05
    查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-02-12 19:10
    負載是4-20mA信號的驅動蒸汽比例調節閥,當信號電流大于4mA時是按比例逐漸打開閥門的,你怎么把指示燈與負載并聯,難不成有那種指示燈?(電流為4mA,指示燈滅,大于4mA時,指示燈亮)。1樓的方法只適合開關類型的電磁閥,電加熱。
    圣殿騎士團
    工控新人
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 206 個
    工控威望: 576 點
    下載積分: 1219 分
    在線時間: 65(小時)
    注冊時間: 2009-11-17
    最后登錄: 2023-12-20
    查看圣殿騎士團的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-02-13 05:28
    我的愚見:樓主的目的到底是要用指示等來顯示,還是要檢測電流信號的變化?用一個電流表不行嗎。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    renlong
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 6 個
    工控威望: 92 點
    下載積分: 479 分
    在線時間: 6(小時)
    注冊時間: 2010-02-09
    最后登錄: 2015-12-08
    查看renlong的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-02-13 08:42
    這個不好測試啊
    可以用儀表來測試啊
    本帖最近評分記錄:
    5樓  發表于: 2010-02-13 12:23
    我的意思很簡單,當溫控表輸出的電流信號為4mA時,指示燈不亮,當電流信號大于4mA時,指示燈亮。有無辦法?
    jjhedm
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 406 個
    工控威望: 323 點
    下載積分: 343 分
    在線時間: 318(小時)
    注冊時間: 2007-02-09
    最后登錄: 2024-10-23
    查看jjhedm的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-02-13 13:23
    一般這類的只看到加裝電流表的,沒見過說裝號燈的。
    電流表很直觀,閥門開度多少一清二楚。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    張平全
    為國出力的時候到了
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 955 個
    工控威望: 965 點
    下載積分: 1895 分
    在線時間: 466(小時)
    注冊時間: 2008-04-25
    最后登錄: 2022-11-19
    查看張平全的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-02-13 13:44
    負載是4-20mA信號的驅動蒸汽比例調節閥,當信號電流大于4mA時是按比例逐漸打開閥門的,你怎么把指示燈與負載并聯,難不成有那種指示燈?(電流為4mA,指示燈滅,大于4mA時,指示燈亮)。1樓的方法只適合開關類型的電磁閥,電加熱。
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    小試了一下,I在油壓式比例閥上試的,完全可以并聯在電磁閥線圈端,今上午試的,LED式信號燈/24VDC,另外,放大板上也有輸出信號燈,
    [ 此帖被張平全在2010-02-13 13:49重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
    8樓  發表于: 2010-02-13 14:00
    引用
    引用第7樓張平全于2010-02-13 13:44發表的  :
    我們這里的蒸汽比例調節閥里面是步進電機帶動閥門的,沒有電磁閥線圈的,不過給你這么一說,里面的線路板上貌似有一個輸出反饋的,我可以利用這個給指示燈或者PLC得輸入點的,可是我想不會每個廠家生產的比例調節閥都會有輸出反饋信號的吧,萬一沒有我怎么辦?
    張平全
    為國出力的時候到了
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 955 個
    工控威望: 965 點
    下載積分: 1895 分
    在線時間: 466(小時)
    注冊時間: 2008-04-25
    最后登錄: 2022-11-19
    查看張平全的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2010-02-13 14:40
    無言啦,有限,見笑啦。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    hanqin
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1237 個
    工控威望: 1226 點
    下載積分: 2922 分
    在線時間: 925(小時)
    注冊時間: 2009-01-09
    最后登錄: 2023-10-27
    查看hanqin的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2010-02-13 21:52
    用萬用表的電流檔位就可以測量的。
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 70397 分
    在線時間: 1603(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-11-13
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2010-02-19 16:33
    如果需要指示燈,編程時容易實現。用比較指令。當大于4MA時輸出一個PLC點。同時用時鐘脈沖來實現加熱功率的大小,如(指示燈長通為20MA)0.5S(為15MA輸出);1.0S(為10MA輸出);2S(為4MA輸出)條件。
    你說的在屏上控制升/降速,一般有二種方式:通訊方式。PLC輸出二個點來控制(變頻器一般通過設置多功能方式來實現加/減速度).
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go