syspoco
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 168 點
下載積分: 665 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2009-11-15
最后登錄: 2024-11-14
查看syspoco的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-20 16:41
各位同行新年好啊。
請教各位一個關于三菱FX1N485BD ,PLC間通訊的難題。
現在又一個工程是有8臺伺服馬達,我用了4臺FX1N14MT
PLC和一臺觸摸屏控制它的動作。請教在485無協議簡易
通訊時老是聯機不上,485通訊塊的RD SD燈一直亮,查
通訊手冊是接線不對,也對照手冊接線圖接了,還是沒
有效果。程序也是對照手冊寫的試用程序。有哪位老師
可以給我一個號的解決方案?感激不盡啊!
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2473 個
工控威望: 1760 點
下載積分: 82525 分
在線時間: 1507(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-11-15
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-21 08:46
在485協議通信中可選擇的!一般都是選半雙工的!就是A發送到B,B不能返到A.