syspoco
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 168 點
下載積分: 665 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2009-11-15
最后登錄: 2024-11-14
查看syspoco的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-20 16:41
各位同行新年好啊。
請教各位一個關于三菱FX1N485BD ,PLC間通訊的難題。
現在又一個工程是有8臺伺服馬達,我用了4臺FX1N14MT
PLC和一臺觸摸屏控制它的動作。請教在485無協議簡易
通訊時老是聯機不上,485通訊塊的RD SD燈一直亮,查
通訊手冊是接線不對,也對照手冊接線圖接了,還是沒
有效果。程序也是對照手冊寫的試用程序。有哪位老師
可以給我一個號的解決方案?感激不盡!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2911 分
在線時間: 9504(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-16
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-20 17:02
你使用全雙工還是半雙工模式,將你的步驟描述清楚一點,最好附上接線圖與程序。

Regards
syspoco
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 168 點
下載積分: 665 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2009-11-15
最后登錄: 2024-11-14
查看syspoco的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-02-20 17:55
全雙工和半雙工是什么意思?有什么區別?
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2473 個
工控威望: 1760 點
下載積分: 82525 分
在線時間: 1507(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-11-15
查看pretco123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-02-21 08:46
在485協議通信中可選擇的!一般都是選半雙工的!就是A發送到B,B不能返到A.
guotingwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 230 點
下載積分: 699 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2013-03-08
查看guotingwei的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-02-21 11:14
樓上的說的很對
ljc2008
一學到老
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 406 個
工控威望: 562 點
下載積分: 499 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2008-10-04
最后登錄: 2024-03-04
查看ljc2008的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-02-21 12:54
“一般都是選半雙工的!就是A發送到B,B不能返到A”,這個理解錯了,
半雙工通信方式:數據傳送是雙向的,但某一時刻只能在一個方向上傳送。若使用同一根傳輸線既作接收又作發送,雖然數據可以在兩個方向上傳送,但通信雙方不能同時收發數據,這樣的傳送方式就是半雙工制,
306176765
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看306176765的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-02-21 17:47
如果接線沒問題,看參數設置的是否正確!看通信用的是MODBUS的RTU格式還是ASCII格式。