bigluo
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-24 14:05
選用國產件的話,容量是不是要放大一些呢?
謝謝了!
yk136
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 142 點
下載積分: 650 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2016-05-29
查看yk136的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-24 23:02
空開可以選1。2倍,,,,接觸器1。5倍
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ljsxm75)
    sunpeter
    工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 556 個
    工控威望: 551 點
    下載積分: 2580 分
    在線時間: 610(小時)
    注冊時間: 2009-08-18
    最后登錄: 2024-10-16
    查看sunpeter的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-02-25 09:54
    國產的壽命,可靠性差些,關于容量的參數應該還是根據實際需要來選擇。沒有必要選擇更大容量,否則傷害的可能是你的電機。接觸器可以選擇大些,國產的接觸器觸電有的太假。選擇國產最好選擇大品牌,口碑好的。
    bigluo
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 387 個
    工控威望: 912 點
    下載積分: 2724 分
    在線時間: 73(小時)
    注冊時間: 2007-12-14
    最后登錄: 2021-05-15
    查看bigluo的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-02-25 10:07
    引用
    引用第1樓yk136于2010-02-24 23:02發表的  :
    空開可以選1。2倍,,,,接觸器1。5倍

    是額定電流的1.2倍和1.5倍嗎?
    如果用星三角啟動的話,又如何選擇呢?
    yyhexf
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 768 個
    工控威望: 555 點
    下載積分: 1922 分
    在線時間: 606(小時)
    注冊時間: 2008-01-05
    最后登錄: 2013-08-19
    查看yyhexf的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-02-25 10:22
    交流接觸器根據樣本上推薦的容量選用就行了,不必1.5倍。假如是頻繁啟動或重載負載,加倍。
    pretco123
    不為失敗找理由,只為成功找方法
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 2470 個
    工控威望: 1757 點
    下載積分: 82479 分
    在線時間: 1506(小時)
    注冊時間: 2008-04-15
    最后登錄: 2024-11-14
    查看pretco123的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-02-25 10:28
    用國產的就可以了!呵呵,選擇額定電流稍大點就行了!還要看看帶輕或重的負載!
    250557508
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看250557508的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-02-25 12:06
    也不用去計算
      額定功率乘以2基本上就可以
    比如7.5KW的電機,選擇15A的空開就行了,都可以正常運行,也能起到保護作用
    我一直都是這么用的,普通負載把熱繼電器去掉也沒多大影響


    接觸器的話,條件允許就盡量選取容量大與額定電流1,2個等級的,會省去很多不必要的麻煩~!