軟啟動器工作原理與主電路圖2010年02月22日 星期一 11:001 軟啟動器工作原理與主電路圖
軟啟動器采用三相反并聯晶閘管作為調壓器,將其接入電源和電動機定子之間。這種電路如三相全控橋式整流電路,主電路圖見圖1。使用軟啟動器啟動電動機時,晶閘管的輸出電壓逐漸增加,電動機逐漸加速,直到晶閘管全導通,電動機工作在額定電壓的機械特性上,實現平滑啟動,降低啟動電流,避免啟動過流跳閘。待電機達到額定轉數時,啟動過程結束,軟啟動器自動用旁路接觸器取代已完成任務的晶閘管,為電動機正常運轉提供額定電壓,以降低晶閘管的熱損耗,延長軟啟動器的使用壽命,提高其工作效率,又使電網避免了諧波污染。軟啟動器同時還提供軟停車功能,軟停車與軟啟動過程相反,電壓逐漸降低,轉數逐漸下降到零,避免自由停車引起的轉矩沖擊。軟啟動與軟停車的電壓曲線見圖2,3。
2 軟啟動器的選用
(1) 選型:目前市場上常見的軟啟動器有旁路型、無旁路型、節能型等。根據負載性質選擇不同型號的軟啟動器。
旁路型:在電動機達到額定轉數時,用旁路接觸器取代已完成任務的軟啟動器,降低晶閘管的熱損耗,提高其工作效率。也可以用一臺軟啟動器去啟動多臺電動機。
無旁路型:晶閘管處于全導通狀態,電動機工作于全壓方式,忽略電壓諧波分量,經常用于短時重復工作的電動機。
節能型:當電動機負荷較輕時,軟啟動器自動降低施加于電動機定子上的電壓,減少電動機電流勵磁分量,提高電動機功率因數。
(2) 選規格:根據電動機的標稱功率,電流負載性質選擇啟動器,一般軟啟動器容量稍大于電動機工作電流,還應考慮保護功能是否完備,例如:缺相保護、短路保護、過載保護、逆序保護、過壓保護、欠壓保護等。
3 Alt48軟啟動器的特點
Alt48軟啟動器啟動時采用專利技術的轉矩控制。轉矩斜坡上升更快速,損耗更低。具有電動機和軟啟動器綜合保護功能,能全時連續檢測電機電流,提供電機可靠和完整保護,這種保護功能在啟動結束旁路后仍能起作用,這是其它軟啟動器都不具備的。
Alt48在保持加速力矩的同時,實時計算定子和轉子的功率。在整個加速周期連續計算電機功率因數和定子損耗,通過檢測電壓和電流來計算功率因數,并扣除定子損耗,得到實際的轉子功率和電機力矩。
4 Alt48軟啟動器的應用
設計采用一拖二方案,見圖4,即一臺軟啟動器帶兩臺水泵,可以依次啟動,停止兩臺水泵。一拖二方案主要特點是節約一臺軟啟動器,減少了投資,充分體現了方案的經濟性,實用性。
(1) 啟動過程:首先選擇一臺電動機在軟啟動器拖動下按所選定的啟動方式逐漸提升輸出電壓,達到工頻電壓后,旁路接觸器接通。然后,軟啟動器從該回路中切除,去啟動下一臺電機。
(2) 停止過程:先啟動軟啟動器與旁路接觸器并聯運行,然后切除旁路,最后軟啟動器按所選定的停車方式逐漸降低輸出電壓直到停止。
5 應用效果
通過一年的運行,表明該裝置可靠性高,性能完善,能滿足生產要求。主要體現在以下幾點:
(1) 使用軟啟動器后,啟動電流明顯降低,減少配電容量與增容投資。
(2) 軟啟動器實現平穩啟動,對水泵及管道無沖擊,提高供電可靠性和供水可靠性。
(3) 采用軟停車方式減少對機械的沖擊,防止水錘效應,延長水泵及其相關設備的使用壽命。
(4) 多種啟動模式及保護功能融于一體,防止事故的產生。