wuzhitang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 166 點
下載積分: 400 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2009-02-22
最后登錄: 2022-10-20
查看wuzhitang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-05 09:28
用PLSY指令控制步進電機
作者:ALLEN.WU     電話:15962598389      E:wuzhitang@sina.com

   經?吹接械墓た嘏笥褑柶鹩肞LC控制步進馬達的問題,在這里我舉個最簡單的例子,只能提供思路,更深入的研究就靠大家自己了。


如圖所示:1、2為步進電機驅動器的電源  3為控制電源正極  4為脈沖輸入  5為方向控制
步進電機的步距角為1.8度,驅動器有細分的功能,考慮到精度和速度的問題,我們選用了半步運行的方式。絲桿的螺距為5mm,即步進電機旋轉一周,它所拖動的工件移動5個mm,PLC則輸出400個脈沖,即每毫米需要輸出80個脈沖。5號腳高電平則電機正轉,反之亦反。
設計的要求是這樣的:在人機界面上輸入工件要到的位置(以mm為單位),輸入完成后工件自動運行到指定位置停下。如果設定的位置大于實際的位置,則工件正向運轉到位,反之亦反。
D200:人機界面輸入的工件要求位置
D202:工件的實際位置
D204:實際位置與設定位置之差值
程序如下:
LDD> D200 D202    
DSUBP D200 D202 D204            ;將差值送到D204
SET Y2                        ;如果設定值大于實際值則正轉
LDD<= D200 D202
DSUBP D202 D200 D204            ;將差值送到D204
RST Y2                        ;如果設定值小于實際值則反轉
LDD<> D200 D202                ;設定值與實際值不等
PLS M0
ANI M0
DPLSY K1000 K206 Y0        ;以1000赫茲的頻率輸出脈沖所需的脈沖數
LD M0
DMUL D204 K80 D206    ;所需輸出的脈沖數
LD M8029
DADDP D202 D204 D202        ;脈沖輸出完成后實際位置與設定位置一樣
END
這是最簡單的控制了,希望對大家有一定的啟發,沒有上機調試,應該是沒什么問題了?丛谕械姆萆,大家不要扔臭雞蛋哦。
由PLC直接產生脈沖來控制步進電機可以有效地簡化系統的硬件電路,進一步提高可靠性。由于PLC是以循環掃描方式工作,其掃描周期一般在幾毫秒至幾十毫秒之間,因此受到PLC工作方式的限制以及掃描周期的影響,步進電機不能在高頻下工作。例如,若控制步進電機的脈沖頻率為4000HZ,則脈沖周期為0.25毫秒,這樣脈沖周期的數量級就比掃描周期小很多,如采用此頻率來控制步進電機。則PLC在還未完成輸出刷新任務時就已經發出許多個控制脈沖,但步進電機仍一動不動,出現了嚴重的失步現象。若控制步進電機的脈沖頻率為100HZ,則脈沖周期為10毫秒,與PLC的掃描周期約處于同一數量級,步進電機運行時亦可能會產生較大的誤差。因此用PLC驅動步進電機時,為防止步進電機運行時出現失步與誤差,步進電機應在低頻下運行,脈沖信號頻率選為十至幾十赫茲左右,這可以利用程序設計加以實現。

這段程序其實有個缺點:當工作臺移動的時候,屏幕上的工作實際位置值(D202)并沒有隨著工作臺的移動而改變,它只是在工作臺移動完成后才變為實際位置值。好比現在工作臺的實際位置為200,要求位置是300,當工作臺移動的時候,實際值(200)并沒有隨著工作臺的移動而201,202……的增加,而是工作臺移動到300的位置后直接變?00,因此這段程序不能實時的反映工作臺的移動情況。
為了克服這種情況,我將程序做了部分的修改,更新如下:
D200:人機界面輸入的工件要求位置
D202:工件的實際位置
D204:工件的實際位置(做轉換用)
D206:實際位置變化值
程序如下:
LDD> D200 D202    
OUT M10
DSUBP D200 D202 D204             ;將差值送到D204
SET Y2                          ;如果設定值大于實際值則正轉
LDD<= D200 D202
OUT M11
DSUBP D202 D200 D204            ;將差值送到D204
RST Y2                                 ;如果設定值小于實際值則反轉
LD M10
OR M11                             ;設定值與實際值不等
PLS M0
ANI M0
DPLSY K1000 K0 Y0              ;以1000赫茲的頻率不間斷輸出脈沖
DDIV D8140 K80 D206         ;脈沖數折算成毫米
LD M0
MOV D202 D204                ;實際位置值送到D204
LD M10
ADD D204 D206 D202          ;增加的毫米數實時傳到D202(工作臺實際位置)
LD M11
SUB D204 D206 D202          ;減少的毫米數實時傳到D202(工作臺實際位置)
LD M8029
DMOV K0 D8140           ;脈沖輸出完成后給脈沖計數器清零
END


mxgaochen
從一開始
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 265 點
下載積分: 749 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2008-05-22
最后登錄: 2023-02-26
查看mxgaochen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-08 14:21
學習學習,比我寫得簡單.不過要注意人機上當前值的斷是電保持.