cxdsa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 268 個
工控威望: 286 點
下載積分: 437 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2007-11-06
最后登錄: 2024-10-16
查看cxdsa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-07 10:52
請問各位師傅,三菱輔助繼電器M如何間接尋址?數據寄存器D可以用V或Z變址尋址,比如可以寫成DnVn的形式,但是寫成MnVn時是錯誤的,那么,軟繼電器M是如何間接尋址的呢?請師傅們指點一下,謝謝!!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158610 分
在線時間: 3153(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-10
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-07 11:45
M+變址的形式跟數據寄存器是一樣的,甚至連數值都能加變址啊。
但是要注意的是下圖中紅框中的那段話:



這樣,您在下次輸入------------[CMP K20V0 D0Z0 M0V1]    這樣的程序時,就不會出錯了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(regan2) 熱心助人
    cxdsa
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 268 個
    工控威望: 286 點
    下載積分: 437 分
    在線時間: 287(小時)
    注冊時間: 2007-11-06
    最后登錄: 2024-10-16
    查看cxdsa的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-03-14 00:21
    謝謝版主指點,我現在是想通過變址寄存器對指定的軟元件M置位,比如有1,2,3,4,5個數值,將其中的任一個數送入V0,但并不知到送的是哪個數,現在要將M0V0置位,也就是說有可能是M1--M5中的一個置位,如何利用變址寄存器來達到目的呢?用[SET M0V0]錯誤