tanghanshui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tanghanshui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-08 19:58
正在運轉的一變頻器調速電路瞬間斷電     不去掉變頻器斷路器合不上     拿掉變頻器斷路器和上   問是不是變頻器短路  咋回事
tangzhongze
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 312 點
下載積分: 4982 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2007-05-21
最后登錄: 2021-11-13
查看tangzhongze的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-08 20:10
變頻壞了
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158710 分
在線時間: 3155(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-15
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-08 22:59
顯然是變頻器處出問題了。
你現場的工況如何?變頻器和電機都是多大的?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(tanghanshui) 熱心助人
    工控學子
    學無止境
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 207 個
    工控威望: 510 點
    下載積分: 810 分
    在線時間: 106(小時)
    注冊時間: 2009-05-12
    最后登錄: 2023-09-02
    查看工控學子的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-03-09 01:18
    如果在電源端使用漏電保護開關的話,有些品牌的變頻器就算沒壞但輸出端電機對地也會掉閘的,你是用的是斷路器,那就應該是有短路存在了,檢查一下變頻器的整流回路的三相整流堆是否擊穿,在整流后竄有一個大功率模塊(有些是用接觸器),它是與充電電阻并聯的,此處短路斷路器也會掉閘,但多數在第二次應能合上,逆變橋(IGBT)幾乎都是燒成開路的。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(tanghanshui) 優秀文章
    pretco123
    不為失敗找理由,只為成功找方法
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 2473 個
    工控威望: 1760 點
    下載積分: 82525 分
    在線時間: 1507(小時)
    注冊時間: 2008-04-15
    最后登錄: 2024-11-15
    查看pretco123的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-03-09 08:33
    檢查外圍電器!斷路器壞了也不一定!
    tanghanshui
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看tanghanshui的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-03-09 19:17
    現場電機1.75kw   變頻器2.2kw      由PLC控制    與該電路并聯31路相同規格的電路   先把該電路的空氣開關拉下  能合上斷路器     其他
    31路正常運轉     再合該電路開關聽見變頻器里巨響    電源斷     謝謝各位的幫忙    我想應該是變頻器壞了!
    llb
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 253 個
    工控威望: 386 點
    下載積分: 14010 分
    在線時間: 623(小時)
    注冊時間: 2008-01-19
    最后登錄: 2024-09-27
    查看llb的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-03-09 20:16
    模塊炸了!
    lp_yang
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看lp_yang的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-03-10 00:34
    變頻器壞了
    cxf2000
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看cxf2000的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2010-03-10 07:08
    變頻器壞了