樓主  發表于: 2010-03-12 14:20
昨天去調試一套設備,其中有一臺水泵,只要按一下啟動按鈕,斷路器馬上就跳閘,水泵4KW,斷路器16A。水泵沒有卡死,檢查了電路,沒有問題,熱繼輸出的三相電壓都是380V,由于公司里沒有搖表,用萬能表測量了電機三相,都是通的。請問大家這是什么原因啊,是電機的絕緣有問題嗎?
hsuching
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 185 點
下載積分: 7441 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2008-08-08
最后登錄: 2024-09-08
查看hsuching的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-19 22:04
管道泵軸封漏水潮濕絕緣不良.造成漏電就跳閘