zhuls
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6767 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-03
最后登錄: 2021-04-23
查看zhuls的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-12 14:20
昨天去調試一套設備,其中有一臺水泵,只要按一下啟動按鈕,斷路器馬上就跳閘,水泵4KW,斷路器16A。水泵沒有卡死,檢查了電路,沒有問題,熱繼輸出的三相電壓都是380V,由于公司里沒有搖表,用萬能表測量了電機三相,都是通的。請問大家這是什么原因啊,是電機的絕緣有問題嗎?
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-11-19
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-12 14:24
很有可能電機掛了。
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2481 個
工控威望: 1776 點
下載積分: 83532 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-23
查看pretco123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-12 14:29
是電機短路了!一般是線圈匝間短路了!
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-03-12 14:30
接地     
[img]Http://24x7lending.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
又一山
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看又一山的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-03-12 16:21
如果電機三相阻值正常的話,斷路器跳的原因就是對地短路吧
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-03-12 16:26
按下啟動按鈕后,電機有動作么?原因可能有:
1 電機繞組接地或者短路了
2 開關的容量偏小,電機的直接啟動電流是運行電流的6-8倍。   
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wslok) 為什么你回答的都這么經典
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    ziji2009
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 177 個
    工控威望: 293 點
    下載積分: 24113 分
    在線時間: 139(小時)
    注冊時間: 2009-12-27
    最后登錄: 2024-07-22
    查看ziji2009的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-03-12 16:52
    電機燒了
    neilnie
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 339 個
    工控威望: 347 點
    下載積分: 783 分
    在線時間: 222(小時)
    注冊時間: 2009-07-27
    最后登錄: 2018-11-28
    查看neilnie的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-03-12 17:30
    短路器有點小吧,4KW的電機啟動電流應該超出20A呀,不排除馬達接地.
    黃猛
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 303 個
    工控威望: 270 點
    下載積分: 1227 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2007-09-24
    最后登錄: 2019-12-06
    查看黃猛的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2010-03-12 18:43
    肯定電機掛了,匝間短路萬用表沒用。絕緣損壞也有可能。短路器合適,4KW電機正常電流不超過10A的
    aabbcc296
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 862 個
    工控威望: 1255 點
    下載積分: 6053 分
    在線時間: 607(小時)
    注冊時間: 2009-03-07
    最后登錄: 2020-11-25
    查看aabbcc296的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2010-03-12 19:14
    公司里沒有搖表      悲! 悲! 悲!
    harry7560
    密切關注工控界大事
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 18 個
    工控威望: 170 點
    下載積分: 1509 分
    在線時間: 9(小時)
    注冊時間: 2008-07-29
    最后登錄: 2022-10-09
    查看harry7560的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2010-03-12 19:49
    有沒有錯相位,即電機方向反了?或者換一個好的斷路器看看
    mj361
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 20 個
    工控威望: 95 點
    下載積分: 6401 分
    在線時間: 41(小時)
    注冊時間: 2009-10-30
    最后登錄: 2015-08-08
    查看mj361的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2010-03-12 20:38
    請問你選用的是什么型號斷路器