36樓  發表于: 2010-03-26 23:56
如果之前是好的,那么有幾個原因(但是你沒有搖表比較麻煩):
1、電動機繞組匝間短路(三相繞組是否平衡);
2、電動機對地漏電(可惜你沒有搖表);
yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 745 點
下載積分: 2169 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2010-04-01 20:42
別接電機,試試還跳閘吧,雖然,啟動電流是額定電流的4到7倍,可它的時間很短,斷路器跳閘是有延時的,你沒有兆歐表,鉗流表有嗎?要在沒有,我建議你換個同樣的電機試試。
sunchenghua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sunchenghua的 主題 / 回貼
38樓  發表于: 2010-04-02 17:43
工廠設計用的斷路器有好幾種:1,配電保護用;2,電機使用。。。。。
按你的說法來看20A是足夠的,除非斷路器質量有問題。
這里不存在重載啟動的問題,斷路器的保護曲線一般是能規避過去的。
最大的可能性事對地短路了。
電機燒壞的可能性幾乎不會存在。
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1557 個
工控威望: 1619 點
下載積分: 111969 分
在線時間: 622(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-09-20
查看luo76的 主題 / 回貼
39樓  發表于: 2010-04-05 10:24
這種問題不用搖表也可檢查的,把電動機的入線拆了再試試.
jiangx
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 454 個
工控威望: 568 點
下載積分: 18754 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2007-09-22
最后登錄: 2023-08-15
查看jiangx的 主題 / 回貼
40樓  發表于: 2010-04-05 22:14
斷路器跳的原因就是對地短路吧
pengxiaowu12
隨便逛逛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 1455 點
下載積分: 6791 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-03-10
最后登錄: 2023-06-21
查看pengxiaowu12的 主題 / 回貼
41樓  發表于: 2010-04-06 06:54
短路器有點小吧,應該4KW的電機啟動電流應該超出20A。而且斷路器要選擇D型的就應該不會跳。沒有搖表更換一個斷路器試一下就OK
pjzyd
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 120 點
下載積分: 2228 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-10-09
最后登錄: 2022-05-10
查看pjzyd的 主題 / 回貼
42樓  發表于: 2010-04-07 22:49
1.電機或線路的問題
2.空開有問題
大花貓
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看大花貓的 主題 / 回貼
43樓  發表于: 2010-05-13 19:30
可能是控制柜的輸出接線端子炭化了,引起相間短路,這種情況萬用表是測不出來的,一上電就跳閘。我碰到過,換個端子排就行。
dysmilaoshu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dysmilaoshu的 主題 / 回貼
44樓  發表于: 2010-05-13 19:56
用搖表測測接地電阻
shj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shj的 主題 / 回貼
45樓  發表于: 2010-05-13 20:32
要用搖表測,很有可能是相間絕緣不好.
szzhang001
我愛工控!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 742 點
下載積分: 1331 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-10-23
最后登錄: 2024-09-17
查看szzhang001的 主題 / 回貼
46樓  發表于: 2010-05-13 21:08
引用
引用樓主zhuls于2010-03-12 14:20發表的 4KW的管道泵,一啟動,斷路器馬上就跳閘 :
昨天去調試一套設備,其中有一臺水泵,只要按一下啟動按鈕,斷路器馬上就跳閘,水泵4KW,斷路器16A。水泵沒有卡死,檢查了電路,沒有問題,熱繼輸出的三相電壓都是380V,由于公司里沒有搖表,用萬能表測量了電機三相,都是通的。請問大家這是什么原因啊,是電機的絕緣有問題嗎?

用萬能表測量了電機三相,都是通的[     /color]三相之間阻值是不是相等?有沒有調到最大檔對地測量了?水泵的前后管道閥門有沒有打開?
吾生有涯,而知無涯!三人行必有我師?br />Email:   hfzwz@qq.com
13957574621
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 436 點
下載積分: 707 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2021-07-07
查看13957574621的 主題 / 回貼
47樓  發表于: 2010-05-13 22:06
這不是很明顯的嗎。你把負載拆啦。開一下沒跳閘。那肯定是電動機宅間短路,入地啦