72樓  發表于: 2010-05-29 13:43
如果電機正常,接觸器掉相的可能較大。
唐先生2010
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看唐先生2010的 主題 / 回貼
73樓  發表于: 2010-05-30 11:28
對地短路或是電機繞線組對外殼有短路.
niyouyijian
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看niyouyijian的 主題 / 回貼
74樓  發表于: 2010-06-03 10:25
4KW*2=8A這個是我選型的標準。斷路器型號可以了,懷疑是你的電機問題
f118
牛仔布染整電氣,專業改造安裝束狀染色機,門富士設備QQ154
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 725 個
工控威望: 679 點
下載積分: 1740 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2007-10-08
最后登錄: 2024-07-26
查看f118的 主題 / 回貼
75樓  發表于: 2010-06-03 19:27
看一下接觸器線圈
很高興認識你,我專搞牛仔染整電氣,QQ1546974454,希望多來交流。
wdgkrjygwq
赤兔奔騰萬里!男兒走遍四海!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 302 點
下載積分: 684 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2012-10-22
查看wdgkrjygwq的 主題 / 回貼
76樓  發表于: 2010-06-03 20:57
呵呵,那么你應該先測量一下熱繼電器輸出380V到電機的電線,因?yàn)殡娋的短路也會跳閘。還有如果電線斷了一條,那也會導致缺相跳閘的。
          
         如果我答的對的話請給個高分,因為我急切下載資料,卻苦于分數太低。求求各位了。
好好學習.天天向上.
zhufenghn444
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 190 點
下載積分: 746 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2008-09-25
最后登錄: 2022-10-08
查看zhufenghn444的 主題 / 回貼
77樓  發表于: 2010-06-04 11:34
這位老弟還是去電工培訓一下吧,回路跳閘的故障先檢測什么后檢測什么,維修電工手冊上有
yang20099
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yang20099的 主題 / 回貼
78樓  發表于: 2010-06-04 22:54
老兄:我建議你。1:用鉗表測電流,然后用鉗表的20M擋測交流接觸器線圈和交流接觸器的外殼的阻值。我在維修一臺烤箱的時候遇到過這樣的問題。在重負載時,突然對地短路,換了一個交流接觸器后故障就排除了!
jameslan520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 371 點
下載積分: 714 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2023-04-07
查看jameslan520的 主題 / 回貼
79樓  發表于: 2010-06-04 23:05
1、檢查電機的接線順序,水泵一般有方向的。
2、檢查電機三個繞組的阻值是否一致,有無短路,缺相,開路。
3、檢查電機每一相的對地(殼)是否有短路或絕緣不佳。
4、用16A的短路器,按我們實際現場的調試經驗來說應該是沒有問題的。
zbq226085
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 165 點
下載積分: 639 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-05-11
最后登錄: 2012-10-18
查看zbq226085的 主題 / 回貼
80樓  發表于: 2010-06-05 08:02
1 查電機銘牌,是否電壓規格一致
2 檢查電機是否接地,萬用表可以,用測電阻最大檔
3檢查線路本身有無問題
zbq226085
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 165 點
下載積分: 639 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-05-11
最后登錄: 2012-10-18
查看zbq226085的 主題 / 回貼
81樓  發表于: 2010-06-05 08:04
82 樓很專業,10A一樣可以用
[ 此帖被zbq226085在2010-06-05 08:16重新編輯 ]
tjljh888
向大家學習!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 123 點
下載積分: 671 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2010-04-27
最后登錄: 2012-06-05
查看tjljh888的 主題 / 回貼
82樓  發表于: 2010-06-05 08:46
1。電機接地 2。電機匝間短路 3。斷路器選型不好  
處理方法
1。換電機 2。換電機 3。換DZ158-63 20A斷路器
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1222 個
工控威望: 3492 點
下載積分: 4394 分
在線時間: 1973(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-09-14
查看kyy80的 主題 / 回貼
83樓  發表于: 2010-06-05 11:47
如果電機和供電沒問題,那就是液體濃度高!。。。。。。。。