樓主  發表于: 2010-03-12 14:20
昨天去調試一套設備,其中有一臺水泵,只要按一下啟動按鈕,斷路器馬上就跳閘,水泵4KW,斷路器16A。水泵沒有卡死,檢查了電路,沒有問題,熱繼輸出的三相電壓都是380V,由于公司里沒有搖表,用萬能表測量了電機三相,都是通的。請問大家這是什么原因啊,是電機的絕緣有問題嗎?
arpawpelf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 316 個
工控威望: 421 點
下載積分: 2313 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2023-03-08
查看arpawpelf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-14 16:57
        首先判斷是不是電機壞,還是線路短路,還是線路接地引起的.
1.把電機接線盒拆電線,2.并把線頭分開,包好.3.再上電試,空開不知是否會跳.,如會跳是線路問題,如不跳一般是電機問題.還有電線是否開路引起缺相等