yuantao0615
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 186 點
下載積分: 696 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2010-01-04
最后登錄: 2015-12-14
查看yuantao0615的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-19 19:31
在設備上電后,一些機械位置需要先回到原點,這時伺服電機用的是什么指令,回零時伺服電機發送脈沖數系統是怎么確定的,怎樣才能確定機械回零完成,回零的具體過程是個什么樣的過程,請求大俠能舉例講述一下或者給個例子!真誠感謝和學習
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-19 19:50
這個帖子:
http://24x7lending.com/read-gktid-16778.html
好好體會一下哦~
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-19 23:15
回零是由位置模塊控制伺服驅動器帶動伺服電機實現的,回零完成是當伺服模塊感應到近原點傳感器后,再感應到零點信號才確認回零完成,