現在的保護不是直接將保險燒斷,在短路或超出做大極限電流時,自恢復保險就會起保護作用,在斷電后或間隔一段時間后會恢復都低阻狀態,它的壽命是有限次的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人
  • 幻想----------設計的靈魂
    小蜜蜂
    你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1402 個
    工控威望: 1508 點
    下載積分: 13268 分
    在線時間: 2207(小時)
    注冊時間: 2008-03-19
    最后登錄: 2024-12-24
    查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
    13樓  發表于: 2010-03-23 07:28
    前幾天我也碰到這樣的問題,是那個仿歐姆龍小型繼電器(控制開關電源的電源)的觸頭接觸不好造成,換一個小型繼電器就好了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人
    hpl1111
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 221 個
    工控威望: 383 點
    下載積分: 666 分
    在線時間: 54(小時)
    注冊時間: 2009-01-10
    最后登錄: 2024-09-19
    查看hpl1111的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2010-03-23 08:14
    將兩個電源對調試下
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人
    hyundai天梭
    忙里偷閑
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 401 個
    工控威望: 463 點
    下載積分: 7091 分
    在線時間: 677(小時)
    注冊時間: 2008-11-07
    最后登錄: 2024-12-14
    查看hyundai天梭的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2010-03-23 09:17
    昨晚查了一個晚上,也沒找出哪短路了,光電開關也都是好的,沒有燒壞,我在輸出端接了一個1A的斷路器,昨天下午通了一下午電也沒出啥問題,1A的斷路器也沒有跳,這下麻煩大了,該怎么辦?
    再見理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1558 個
    工控威望: 1438 點
    下載積分: 22801 分
    在線時間: 816(小時)
    注冊時間: 2007-12-26
    最后登錄: 2024-05-05
    查看再見理想的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2010-03-23 09:33
    外部電路有過載或損壞造成的輕微短路~!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人
  • [img]Http://24x7lending.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
    瀟灑南兒
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看瀟灑南兒的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2010-03-23 09:38
    虛焊,問題出在振蕩電路。重要檢查電容。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人
    wangbiaoting
    老實人
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 45 個
    工控威望: 100 點
    下載積分: 468 分
    在線時間: 39(小時)
    注冊時間: 2010-03-20
    最后登錄: 2018-12-01
    查看wangbiaoting的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2010-03-30 00:37
    有可能是開關本身不良啊~我又遇到過!
    zhtok
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zhtok的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2010-03-30 12:00
              因外部短路,致使開關電源自身保護回路動作.
    wangloveliu0
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看wangloveliu0的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2010-03-30 18:06
    請問樓主光電開關是怎么接線的,如果是光電開關信號線串下一個光電開關的24v,這樣接線不應超過3個串接會影響輸出,最好的方法是測量一下串接開關的電壓應該不低于12V,低于12v就沒輸出了,和電源沒關系只是接線的問題
    小小張
    交工控朋友,共同交流,討論工控技術。
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 108 個
    工控威望: 214 點
    下載積分: 877 分
    在線時間: 111(小時)
    注冊時間: 2009-06-14
    最后登錄: 2016-02-17
    查看小小張的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2010-03-31 18:19
    80%是負載短路
    QQ3050854928
    zhanhua520
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zhanhua520的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2010-03-31 19:45
    有可能是線路破損接地了
    zhidaoshenmo
    雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 559 個
    工控威望: 638 點
    下載積分: 1175 分
    在線時間: 309(小時)
    注冊時間: 2009-04-16
    最后登錄: 2017-10-25
    查看zhidaoshenmo的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2010-03-31 21:29
    開關電源它有自保功能.你那原因我也經常遇到.大多是短路了,造成開關電源自保.它的自保,.比一定會燒保險絲