樓主  發表于: 2010-03-25 08:01
討論一下,
三相電源的接指示燈,
是用角接呢還是星接??
星接的話連N線嗎??
[img]Http://www.24x7lending.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-25 08:27
星接,當然要零線.用角接的話指示燈承受的電壓會很大,而且缺相也可能亮,
kalayang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 199 點
下載積分: 114126 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2008-03-22
最后登錄: 2024-09-20
查看kalayang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-25 09:22
通常都是星接吧,也不排除特例。
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 550 點
下載積分: 2578 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-06-19
查看sunpeter的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-03-25 09:44
管它星還是3角,根據電壓接,就沒問題了。3相電壓是多少接多少。
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2448 個
工控威望: 1733 點
下載積分: 81059 分
在線時間: 1492(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-09-20
查看pretco123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-03-25 10:52
角接和星接都行。。主要是看你的指示燈的耐壓范圍!
hpl1111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 383 點
下載積分: 666 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-01-10
最后登錄: 2024-09-19
查看hpl1111的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-03-26 10:41
電源指示燈的電阻很大,一般可當開路處理,不信用萬用表量下,因此直接與顯示的并接即可
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-03-26 17:21
如果是角接的話,會不會出現斷V相電時,三個指示燈形成串聯接在U與W電壓中??使三個燈都亮,但發暗。會不會有樣現象呢??
[img]Http://www.24x7lending.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
pelywang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 170 點
下載積分: 620 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2009-09-23
最后登錄: 2024-08-27
查看pelywang的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-03-27 00:15
星接也行,三角接也行,星接比較直觀,不用N線你可每相串一個燈(氖泡,體積小,特好用,一定要根據電壓,220V);如果是角接的話,那么你可以每相兩個氖泡。

交流PLC:124901003(技師培訓)