1103
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 271 點
下載積分: 558 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-10-15
查看1103的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-01 16:36
P79=4,面板可以啟動,10.2.5之間用電位器可以調速.,但RM,RH,RL。STF,STR,SD等無用。P79=1,pu模式正常。會不是變頻器故障,還是參數問題,參數已經全部清零重新設置無效。輸出公共端SD也檢查過沒有斷線。另外那個PLC誤接380冒煙,電解液都出來了,現在重新上220結果可以正常使用,請問里邊有保護嗎?那個電解冒煙難道沒事??謝謝大家能夠指教。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158610 分
在線時間: 3153(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-10
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-01 17:44
1. P79設置為3,再使用外部端子功能;
2. 運氣好啊~~但是買個新的備著吧?
1103
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 271 點
下載積分: 558 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-10-15
查看1103的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-01 18:03
謝樓上,P79=3,外部啟動無效,反正用到外部端子的就不行,PLC不知怎么好的?搞不清楚。
1103
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 271 點
下載積分: 558 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-10-15
查看1103的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-04-01 20:38
大家幫幫忙?多謝了。
1103
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 271 點
下載積分: 558 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-10-15
查看1103的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-04-01 20:53
自己頂頂
yuehuasheji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 439 點
下載積分: 796 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2024-02-21
查看yuehuasheji的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-04-02 11:11
恢復出廠值后變頻器默認的是面板操作,冒煙后,以后會跳低電壓